  1. #441

    По умолчанию

    Зачем столько адаптеров? Вы бы лучше проект выложили, а то по вашему описанию мало чего понятно, что у вас в проекте.

  2. #442
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    ссылка на архив

    https://disk.yandex.ru/d/rcV1kGp_gLkSEA

  3. #443
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    ссылка на архив

    https://disk.yandex.ru/d/rcV1kGp_gLkSEA
    Я вижу, что вы в курсе про баг с тем, что при настройке в CODESYS шлюза Modbus TCP/Modbus RTU галочка Автоподключение в мастере не работает.
    Но ошибку надо сбрасывать не на уровне узла MKON, а на уровне вложенных в него Modbus Slave COM Port.

    Для начала предлагаю исправить этот момент.

    Если ситуация не изменится - попробуйте оставить на линии RS только один из неопрашиваемых в данный момент слэйвов - например, МК110.
    Будет ли корректно работать обмен в этом случае?

  4. #444
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Исправил со сбросом ошибки
    По отдельности все приборы работают, при подключении всех 4х, СМИ2 (адрес №5) всегда в аварии (горит красный треугольник) но вроде как обмен идет, т.к. значение на индикаторе меняться, не сразу но меняться. А модуль 4К4Р периодически проскальзывает авария, но восстанавливается. В общем связь стала лучше, но она не стабильная
    Может какие тайминги в приборах надонастроить?

  5. #445
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Исправил со сбросом ошибки
    По отдельности все приборы работают, при подключении всех 4х, СМИ2 (адрес №5) всегда в аварии (горит красный треугольник) но вроде как обмен идет, т.к. значение на индикаторе меняться, не сразу но меняться. А модуль 4К4Р периодически проскальзывает авария, но восстанавливается. В общем связь стала лучше, но она не стабильная
    А если исключить из опроса СМИ2 - связь с МК110 станет стабильной?

  6. #446
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Немного лучше, но если судить по работе светодиодных индикаторов приборов, то какое то время все хорошо, потом как будто связь "спотыкается" и на долю секунды связь обрывается и сразу восстанавливается, при этом проскальзывает на 4к4р авария
    Я почему так боюсь за эту стабильность, потому что вместо этих приборов будут стоять частотники в количестве от 3 до 8 шт и обрывов вообще бы не хотелось

  7. #447

    По умолчанию

    Боюсь с МКОН вы стабильности не добьетесь. Рядом с ПЧ у меня МКОНы периодически теряли пакеты и никак это не лечится кроме как толковой обработкой этих исключений.

  8. #448
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Можно ли управлять опросом приборов программно, через стандартные библиотеки, будут ли они работать с МКОН?
    В настройка МБ устройства есть параметр задержка ответа в мс измеряется, что это за параметр? Т.к. при изменении его в СМИ2, поменялась модель поведения всей связи в целом
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 03.11.2022 в 10:53.

  9. #449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Можно ли управлять опросом приборов программно, через стандартные библиотеки, будут ли они работать с МКОН?
    В настройка МБ устройства есть параметр задержка ответа в мс измеряется, что это за параметр? Т.к. при изменении его в СМИ2, поменялась модель поведения всей связи в целом
    можно. Для стороннего ПО МКОН видится как стандартный шлюз модбас. Отличие от просто slave-устройства - дополнительные коды ошибок "нет маршрута" и "устройство не отвечает". Если библиотека способна понять что slave-устройство может ответить ошибкой, но всё будет работать штатно
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 35434445

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •