1. Да, тоже относится, однако изоляция меньше (350В), т.к. порт только для конфигурирования на столе, в работе не применяется.
3. Не совсем так. К сожалению не могу приложить схему (сами понимаете). Подключён через Y1-1000пФ-10% напрямую минусу входного электролита. Через него все потенциальные напряжения и помехи "сливаются" в питание. Стоит заметить, что это конденсатор повышенной надёжность с выдерживаемым напряжением до 2000В.
По поводу какая клема: 1 - N, 3 - L (считать справа налево).
По поводу RS - да, на других приборах экран подключаете в соотв с их РЭ, но только с одной стороны.