Приветствую всех. Помогите решить проблему:
Задача: Необходимо данные от ПР200 Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, для этой задачи приобрели МКОН-230. Физически преобразователь "имеется", ПР200- нет. Поэтому имитация Slave и Master-а осуществляется программами Modsim и Modscan соответственно, подключение к ПК через ICPcon.
В Owen Configurator выбран режим "Master в сети Ethernet",
задержка между пакетами 5 мс
Режим порта Master
Настройки порта/Физ. режим Master
Скорость 9600
8 бит, 1 стоп бит, без контроля четности.
Почему-то не могу прикрепить скрин настроек((((((
Сейчас указана настройка маршрутизации 7:0:G:40:0:S:R, по умолчанию было 7:0:10:40:0:10:R (меняла в Modsim адрес слейва на 16 - не помогло).
При подключении по Modsim (настройки 9600,адрес 2, без контроля четности, дата бит 8, стоп бит 1) индикатор на МКОН RS-485 не горит.
По Modscan не удается подключиться к слейв, но при этом "системные" регистры МКОН считываются.
Версия программного обеспечения 1.13.01
Я бы для начала выставил подключение в Modsim по TCP, и выбрал подключение в modscan по TCP с адресом 127.0.0.1. Если всё норм должны побежать пакеты (valid slave responses). Я это к тому что бы не грешить на всякие фаерволы в ОС. A дальше уже можно про МКОН порассуждать. Но от Вас мало данных.
Фактически Мастер будет находиться в сети Ethernet, он будет опрашивать ПР200 ПО TCP через МКОН.
Но разве МКОН по отношению к ПР200 не будет тоже являться мастером?
В руководстве на данный прибор нет подробного описания какие где нужно вводить настройки.
За что отвечает параметр "настройки режимов/режим порта RS-485"
Если изменить данную настройку на Slave, то результат тот же(((
Нигде нет примера преобразования TCP в RTU и наоборот с конкретными настройками, это очень облегчило бы эксплуатацию данного конвертора?
я именно так и настраивала, только скорость 9600, адрес ПР200-2.
при этом выбран режим МАСТЕР в сети Ethernet, разве нет?