    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А через два МКОН ПР102 уже не хочет опрашивать ПР200 ?
    Поначалу зависал 44-й МКОН. Дали тестовую прошивку - стало норм, даже с панелью, даже мультимастер. Связь иногда рвалась, но тут же восстанавливалась. И тут я стал настраивать 11-й МКОН, забил туда IP-адреса остальных МКОНов и он стал перезагружаться.

  2. #342
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Что-то тишина от разработчиков.

  3. #343

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Что-то тишина от разработчиков.
    Выходные.
    Сейчас занимаемся тестированием нового билда прошивки на МКОН. Подробности - на неделе.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #344

    По умолчанию

    Ну а по старой что? Что было в данном случае? Потому, как что-то непонятное - стандарная ситуация и не работает.

  5. #345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну а по старой что? Что было в данном случае? Потому, как что-то непонятное - стандарная ситуация и не работает.
    Версия 1.13.01 - при некоторых условиях могло не произойти переключение микросхемы RS485 в режим приёма данных. В итоге прибор не получал следующий пакет.
    Версия 1.14.01 - тестовая, описывать нечего(
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #346

    По умолчанию

    Перезагрузки почему могли быть? Неправильная настройка с закольцовыванием пакета?
    Последний раз редактировалось ASo; 20.12.2020 в 20:11.

  7. #347

    По умолчанию

    в 1.13 перезагрузок небыло.
    в 1.14 размера стека не хватало при большом кол-ве коннектов, по этому и перезагрузки. Не до тестили этот момент...
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #348
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    в 1.13 перезагрузок небыло.
    в 1.14 размера стека не хватало при большом кол-ве коннектов, по этому и перезагрузки. Не до тестили этот момент...
    Дело в том, что как раз в 1,13 и начались у меня перезагрузки 11-го МКОНа, я пробовал и 1,14 - ситуация такая же.

  9. #349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Дело в том, что как раз в 1,13 и начались у меня перезагрузки 11-го МКОНа, я пробовал и 1,14 - ситуация такая же.
    Я ещё на начальном этапе запутался, 11-й у Вас, 44-й, так норм, так не норм...
    Вы говорили, что у Вас зависает прибор. Теперь - что он ещё и перезагружался. Или один зависал, а другой перезагружался... в следующий раз без схемы подключения и явного описания проблемы, вообще ничего анализировать не буду.

    В общем тестим новый билд. Ждите новостей
    Последний раз редактировалось e.filatov; 20.12.2020 в 21:11.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Перезагрузки почему могли быть? Неправильная настройка с закольцовыванием пакета?
    Знаете , что ещё могло быть - не зашили MAC на заводе/слетел при использовании.
    Тогда в режиме МКОН-МКОН вы в жизни не подключитесь.

    stesel, подключите оба МКОН по Ethernet к ПК, пинганите и вызовите команду arp -a. Посмотрите, совпадает ли MAC с указанным на приборе
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •