Работа с удаленными устройствами без снижения скорости - раз. И нужен мультимастер - два. Подробнее: есть несколько функциональных узлов оборудования, у каждого свой шкаф со своим ПЛК/ПР и алгоритмом. Есть узел с ПР-кой (мастер) в который все данные стекаются и работа которого зависит от работы других узлов и в там же панель. Думал панелью запрашивать мимо ПР данные, напрямую из удаленных узлов. 485-й тянуть не хочется, так как скорость падает существенно из-за наличия помех, точнее её приходится снижать. Ethernet помогает. Ещё думаю прикрутить PowerLine адаптеры, но пока не знаю как они к частотникам отнесутся, проверю скоро. Почему не хочу через ПР-ку прогонять, потому что придется по сети постоянно гонять все запросы ко всем узлам, а вот панель опрашивает, только те регистры, которые в данный момент на экране.
Ну как бы продукт новый на рынке, мало ли какой диво баг вы откопали, нужно анализировать.
У меня на первых ПМ-ках был один баг: у людей на столе всё работало сутками, поехали на объект - ПМ-ка защёлкивалась по питанию. Искали месяц. Нашли. ШИМ по питанию заменили - все счастливы уже 4 года
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
но ведь на одном конце преобразователья хоть и тср, на другом то по прежнему 485,как без снижения то? Раз уж здесь тех поддержка сказала что таймаут нужен 300мс, вставьте его а опрос сделайте 400мс, ну вдруг перестанет зависатьРабота с удаленными устройствами без снижения скорости - раз.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран