Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

  1. #381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, МКОН-24 в облако ходит?
    Ходить то ходит. Но толку пока нету. Есть идея дать возможность ему работать как шлюз и в/из облака, но пока в виде идеи.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ходить то ходит. Но толку пока нету. Есть идея дать возможность ему работать как шлюз и в/из облака, но пока в виде идеи.
    а как он ходит? В облаке его зарегистрировал по зав.н. но он не активен, в мануале настройки есть - бит по 35 адресу - тож без результатно..

  3. #383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    а как он ходит? В облаке его зарегистрировал по зав.н. но он не активен, в мануале настройки есть - бит по 35 адресу - тож без результатно..
    Т.к. его функционал по вхождению скрыт от конфимгуратора, то реально ничего сейчас получить нельзя. А Вам нужен МКОН в Облаке? А какие задачи?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #384

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.к. его функционал по вхождению скрыт от конфимгуратора, то реально ничего сейчас получить нельзя. А Вам нужен МКОН в Облаке? А какие задачи?
    исключительно академические, на тэги я захожу через мастескаду.

  5. #385

    По умолчанию

    Приветствую всех. Помогите решить проблему:
    Задача: Необходимо данные от ПР200 Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, для этой задачи приобрели МКОН-230. Физически преобразователь "имеется", ПР200- нет. Поэтому имитация Slave и Master-а осуществляется программами Modsim и Modscan соответственно, подключение к ПК через ICPcon.
    В Owen Configurator выбран режим "Master в сети Ethernet",
    задержка между пакетами 5 мс
    Режим порта Master
    Настройки порта/Физ. режим Master
    Скорость 9600
    8 бит, 1 стоп бит, без контроля четности.
    Почему-то не могу прикрепить скрин настроек((((((
    Сейчас указана настройка маршрутизации 7:0:G:40:0:S:R, по умолчанию было 7:0:10:40:0:10:R (меняла в Modsim адрес слейва на 16 - не помогло).
    При подключении по Modsim (настройки 9600,адрес 2, без контроля четности, дата бит 8, стоп бит 1) индикатор на МКОН RS-485 не горит.
    По Modscan не удается подключиться к слейв, но при этом "системные" регистры МКОН считываются.
    Версия программного обеспечения 1.13.01

  6. #386
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. Помогите решить проблему:
    Задача: Необходимо данные от ПР200 Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, для этой задачи приобрели МКОН-230. Физически преобразователь "имеется", ПР200- нет. Поэтому имитация Slave и Master-а осуществляется программами Modsim и Modscan соответственно, подключение к ПК через ICPcon.
    В Owen Configurator выбран режим "Master в сети Ethernet",
    задержка между пакетами 5 мс
    Режим порта Master
    Настройки порта/Физ. режим Master
    Скорость 9600
    8 бит, 1 стоп бит, без контроля четности.
    Почему-то не могу прикрепить скрин настроек((((((
    Сейчас указана настройка маршрутизации 7:0:G:40:0:S:R, по умолчанию было 7:0:10:40:0:10:R (меняла в Modsim адрес слейва на 16 - не помогло).
    При подключении по Modsim (настройки 9600,адрес 2, без контроля четности, дата бит 8, стоп бит 1) индикатор на МКОН RS-485 не горит.
    По Modscan не удается подключиться к слейв, но при этом "системные" регистры МКОН считываются.
    Версия программного обеспечения 1.13.01
    Я бы для начала выставил подключение в Modsim по TCP, и выбрал подключение в modscan по TCP с адресом 127.0.0.1. Если всё норм должны побежать пакеты (valid slave responses). Я это к тому что бы не грешить на всякие фаерволы в ОС. A дальше уже можно про МКОН порассуждать. Но от Вас мало данных.

  7. #387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. Помогите решить проблему:
    Задача: Необходимо данные от ПР200 Modbus RTU преобразовать в Modbus TCP, для этой задачи приобрели МКОН-230. Физически преобразователь "имеется", ПР200- нет. Поэтому имитация Slave и Master-а осуществляется программами Modsim и Modscan соответственно, подключение к ПК через ICPcon.
    В Owen Configurator выбран режим "Master в сети Ethernet",
    задержка между пакетами 5 мс
    Режим порта Master
    Настройки порта/Физ. режим Master
    Скорость 9600
    8 бит, 1 стоп бит, без контроля четности.
    Почему-то не могу прикрепить скрин настроек((((((
    Сейчас указана настройка маршрутизации 7:0:G:40:0:S:R, по умолчанию было 7:0:10:40:0:10:R (меняла в Modsim адрес слейва на 16 - не помогло).
    При подключении по Modsim (настройки 9600,адрес 2, без контроля четности, дата бит 8, стоп бит 1) индикатор на МКОН RS-485 не горит.
    По Modscan не удается подключиться к слейв, но при этом "системные" регистры МКОН считываются.
    Версия программного обеспечения 1.13.01
    Или мастер в ethernet, или мастер во 485. Если оба мастера то откуда возьмутся входящие пакеты???
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #388

    По умолчанию

    Фактически Мастер будет находиться в сети Ethernet, он будет опрашивать ПР200 ПО TCP через МКОН.
    Но разве МКОН по отношению к ПР200 не будет тоже являться мастером?
    В руководстве на данный прибор нет подробного описания какие где нужно вводить настройки.
    За что отвечает параметр "настройки режимов/режим порта RS-485"
    Если изменить данную настройку на Slave, то результат тот же(((
    Нигде нет примера преобразования TCP в RTU и наоборот с конкретными настройками, это очень облегчило бы эксплуатацию данного конвертора?

  9. #389

    По умолчанию

    Аналогичная вашему случаю настройка

    При этом ПР200 должен иметь адрес отличный от 1
    Настройка физ.режима это будет включен резистор подтяжки или нет.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 29.03.2021 в 10:45.

  10. #390

    По умолчанию

    я именно так и настраивала, только скорость 9600, адрес ПР200-2.
    при этом выбран режим МАСТЕР в сети Ethernet, разве нет?

Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •