  1. #401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    потому что Modbus TCP. да и есть оборудование такого же функционала в 4 раза дороже, но тянет 6 мастеров в сети (пока что). потому и вопрос
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    шлюз EKI-1221. стучатся к нему по ethernet 4 панели и 2 ПЛК110. в 485-м шлюз является мастером, который работает с ПРкой, МВ110-8А и МВ110-16К

  3. #403

    По умолчанию

    Ну так вы сравниваете полноценный маршрутизатор, с шлюзом. (даже Ad****ch называет это роутером).
    Принципы похожи, но вычеслительные ресурсы разные.
    ЗА те же деньги - купите ПЛК210 и используйте в качестве маршрутизатора (кстати отлично работать будет)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #404
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Здравствуйте! Пытаемся внедрить МКОН, в процессе тестирований столкнулись с проблемой: периодически возникает ошибка WRONG_PARAMETER, приходится производить переподключение. Частота появления ошибки зависит от установленного таймаута ожидания ответа: при 500мс гораздо чаще чем при 2000 мс. При 2000мс ошибка появляется стабильно через 15..20 минут работы. Соответственно возникает огромный таймаут в обмене - нам это не подходит. После переподключения опять 15 минут более-менее стабильной работы.
    Конфигурация стенда:
    ПЛК210 - MODBUS-TCP Master.
    К МКОНу подключено одно RS485 SLAVE-устройство на скорости 115200. Читается один регистр.
    Для опроса используется библиотека OwenCommunication(OCL)
    Мы проводили тесты применяя 2 разных экземпляра МКОНа, подключали разные SLAVe устройства к порту RS485. Виноват именно МКОН.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана нестабильность работы МКОНА?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  5. #405

    По умолчанию

    WRONG_PARAMETER - Это что за ошибка? такой в модбасе нет?!
    Нужен лог обмена по TCP.
    И, если подключить не через библиотеку, а через конфигурацию ПЛК - как работает?

    Ну и традиционно скрин настроек обмена в ПЛК и настроек МКОН
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #406
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    WRONG_PARAMETER - Это что за ошибка? такой в модбасе нет?!
    Нужен лог обмена по TCP.
    И, если подключить не через библиотеку, а через конфигурацию ПЛК - как работает?

    Ну и традиционно скрин настроек обмена в ПЛК и настроек МКОН
    WRONG_PARAMETER - это ошибка, которую генерирует ФБ MB_TCPRequest из библиотеки OwenCommunication
    Логи запишем. Конфигурацию не используем. Спасибо!
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  7. #407

    По умолчанию

    Кстати почему такие большие таймауты? В последней версии ПО МКОН мы ввели параметр "таймаут ожидания ответа от slave" в МКОН, и теперь правильно выставив таймауты (таймаут мастера >=таймаут МКОН + 2-3 мс) можно выставлять очень маленькие таймауты ожидания ответа.
    К тому же есть встроенная функция сниффера - можно включить и посмотреть что там в МКОН происходит и почему запрос не прошёл.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #408
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    316

    По умолчанию

    А где взять прошивку МКНОНа с поддержкой "таймаут ожидания ответа от slave" ? На сайте в разделе продукта, как у остальных, что-то не вижу, а в конфигураторе доступный вариант обновления - из локального файла.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  9. #409
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    А где взять прошивку МКНОНа с поддержкой "таймаут ожидания ответа от slave" ? На сайте в разделе продукта, как у остальных, что-то не вижу, а в конфигураторе доступный вариант обновления - из локального файла.
    Сейчас мы ускоренно доделываем прошивки МКОН, ПЕ210, ПВ210.
    Предварительно собрана релизная версия, она проходит тестирование.
    Начиная с неё прошивки будут иметь общий номер.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #410

    По умолчанию

    Что не могу понять как опросить несколько Slave через МКОН.
    Когда в мастере Owen OPC Server начинаю прописывать второе устройство - ругается что такой IP (МКОН) уже есть. Один slave опрашивает.

Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •