    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Как это "не получится" если именно так у меня и работает. Снимаешь питание с конкретного модуля - сразу появляется ошибка в совершенно конкретном месте на панели. Строго ассоциированная с выбитым датчиком.
    А Вы вопрос читали? Вы ушли от темы.

  2. #482

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Мне нужно знать что устройство отвалилось и в обмене более не участвует. ПЛК110 соответственно отдавал не нулевой статус операции обмена. А сейчас любая операция обмена с МКОН по Ethernet проходит успешно, даже если подключенное к нему по RS485 устройство не ответило.
    Я читаю из ПЛК110 через библиотеку UNM и точно определяю не только какой модуль отвалился за МКОН-ом, но и получаю все Modbus-ошибки от модуля. МКОН тупо преобразует пакет ModbusTCP в ModbusRTU и обратно.
    Понять логику работы LastAddress и LastError в ветке Modbus (Мастер) не удалось.
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2024 в 12:13.

  3. #483

    По умолчанию

    Добрый день!
    А правильно ли я понимаю, что с помощью МКОН можно не только опрашивать устройства, подключенные к нему по ModBus RTU, но и записывать данные (например, команды) в такие устройства?
    Спасибо!

  4. #484

    По умолчанию

    Правильно. Задача МКОН транслировать ModbusTCP в ModbusRTU и обратно без изменения исходного пакета.
    При условии, что Вы не используете ведомого устройства с адресом 1 (этот адрес МКОН резервирует для себя).

  5. #485
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,080

    По умолчанию

    Alex54321 с точки зрения процесса протокола команда опроса чем-то отличается от команды записи ?

  6. #486

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Alex54321 с точки зрения процесса протокола команда опроса чем-то отличается от команды записи ?
    Нет, не отличается.
    Но встречал устройства, которые почему-то работали не со всеми функциями ModBus (вполне распространенными, что-то вроде 16-ой, уже не помню).
    Лучше лишний раз уточнить.

Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 39474849

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •