Последняя которая уходила в релиз, в ней нет описанных вами функций.
Новая должна скоро выйти.
Отпишу в этой теме, когда выйдет.
Последняя которая уходила в релиз, в ней нет описанных вами функций.
Новая должна скоро выйти.
Отпишу в этой теме, когда выйдет.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день!
Не могу понять, сколько мастеров modbusTCP поддерживает преобразователь ?
Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.09.2021 в 15:05.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Для тех кто не читает доки - привожу коды ошибок в сниффере (начиная с 1.22 версии), они помогут разобраться в настройке обмена.
SNIFFER_E_OK=0, //все хорошо
SNIFFER_E_NO_SOURCE, //нет источника сигнала (ошибка синхронизации/сильная перегрузка прибора)(пакет отброшен и ответ не ожидается)
SNIFFER_E_BAD_PACKET, //Запрос повреждён (пакет отброшен и ответ не ожидается)
SNIFFER_E_NO_ROUTE, //Маршрут для этого пакета не обнаружен (пакет отброшен и ответ не ожидается)
SNIFFER_E_NO_RECEIVER, //нет получателя сигнала (ошибка синхронизации/сильная перегрузка прибора)(пакет отброшен и ответ не ожидается)
SNIFFER_E_NO_CONNECT, //нет соединения с TCP slave в режиме пересылки запросов от RS в Eth(пакет отброшен и ответ не ожидается)
SNIFFER_E_NO_ANSWER, //Прошёл таймаут ожидания ответа от slave
SNIFFER_E_BAD_ANSWER, //ответ поврежден
SNIFFER_E_BAD_ROUTE, //Ошибка в маршруте (синтаксическая) (пакет отброшен и ответ не ожидается)
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.10.2021 в 13:06.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Здравствуйте, надеюсь в правильную тему обратился.
Есть такая сборка: ПЛК210 -- ethernet-- МКОН--modbus -- slave1(адрес 16), slave2 (адрес 15). Не могу понять, почему в сети модбас видно только одно устройство. Т.е как только одно от сети отключишь, после перезагрузки начинает работать другое
В кодесис пишет : Модуль не найден
Параметры маршрута:
R0 без изменений
R1 7:0:10:40:0:10:R
R2 7:0:F:40:0:F:R
Что может быть не так?
Добрый день. МКОН поддерживает до 2-х одновременных TCP соединений.
Пример работы с МКОН в Codesys 3.5 для опроса через 1 TCP соединение нескольких Slave на RS-485.
https://www.youtube.com/watch?v=Czca...CodesysOneLove
Последний раз редактировалось m.petrovich; 07.06.2022 в 16:36.
у Вас, как я понимаю, 2 соединения с одного источника. Вот поэтому работает только одно из. 2 соединения могут быть только из разных источников или к разным получателям (т.е. IP источника должно быть другим или IP получателя). Порт сейчас поменять нельзя на получателе-МКОН.
Воспользуйтесь примером, чтобы соединение с ПЛК шло одно.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Да исправил, вот только когда я эти 2 модуля опрашиваю просто по ОПС через модбас преобразователь, оба прибора видятся норм и лампочки опроса мигают медленно.
Как только через МКОН подключаю, так сразу опрос одного модуля увеличивается (лампочка моргает очень быстро), при этом второй модуль отваливается.
как можно замедлить опрос мкона?
1. МКОН - это преобразователь интерфейсов, какая пачка к нему приходит - такую он и выпуливает в RS
2. Если приходят чаще к прибору №1 - он их чаще и отправляет. Максимум можно выставить паузу между пакетами на линии RS.
3. Поиграйтесь настройками ОПС - может там какой нибудь авторежим, он видит что ответ сразу и начинает опрашивать с максимальным темпом
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый