    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это задержка от момента получения ответа на предыдущий ?
    В панели это мин. время команды. Но в принципе да. Ставил 1 секунду, опрашивает медленно (раз в секунду), но хватило на пол часа.
    RSDL уменьшил до 0, не влияет. Что-то мне кажется с сетью Ethernet у МКОНа не в порядке. отрубился от общей сети, только хаб остался - не помогло.
    PS: Хотел прикрепить файл, но в этой теме похоже отключена возможность.

  2. #282
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Опа!!! А это уже полный трэш. Вместо панели подключил второй МКОН через который шлю с другой ПР-ки, и опять зависание.

  3. #283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Опа!!! А это уже полный трэш. Вместо панели подключил второй МКОН через который шлю с другой ПР-ки, и опять зависание.
    Мне кажется, что у Вас что то не так с настройками.
    Вот на рабочем компе развернул слейв и мастер. Схема следующая Modbus Мастер->МКОН->AC3-М->Китайкабель 232-USB->Modbus Slave
    Оставлю до конца рабочего дня - посмотрим что будет
    https://drive.google.com/file/d/1l5S...ew?usp=sharing

    P.S. или сама железка бракованная, но тут я уже ничем помочь не смогу
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.12.2020 в 13:28.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #284
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Опа!!! А это уже полный трэш. Вместо панели подключил второй МКОН через который шлю с другой ПР-ки, и опять зависание.
    поменял Мкон на другой, ну вдруг. Не помогло. Господа разработчики, не могли бы Вы дать пример проекта, где работает связка приборов ОВЕН, например ПР200 - МКОН -МКОН- ПР200? Например у меня такая связка не работает, зависает МКОН у которого мастер в сети Ethernet. Передается всего одна переменная. порт 485 настроен:115200 (8,чет,1). Записью не управляю, по умолчаниюв настройках - запись по изменению переменной. Переменная повешена на выход Blink каждые 7 секунд меняет состояние.

  5. #285
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что у Вас что то не так с настройками.
    Вот на рабочем компе развернул слейв и мастер. Схема следующая Modbus Мастер->МКОН->AC3-М->Китайкабель 232-USB->Modbus Slave
    Оставлю до конца рабочего дня - посмотрим что будет
    https://drive.google.com/file/d/1l5S...ew?usp=sharing

    P.S. или сама железка бракованная, но тут я уже ничем помочь не смогу
    modbus poll конечно хорошая прога, но она значение не меняет самостоятельно. Ещё попробую без комутатора, напрямую. Я так понимаю у Вас такая конфигурация? И сетевые настройки по умолчанию, а у меня нулевая подсеть.

  6. #286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    modbus poll конечно хорошая прога, но она значение не меняет самостоятельно. Ещё попробую без комутатора, напрямую. Я так понимаю у Вас такая конфигурация? И сетевые настройки по умолчанию, а у меня нулевая подсеть.
    пришлите свои настройки сети - я переконфигурирую устройство.
    Да, сеть у меня точка - точка.
    С точки зрения имитации слейва - он одна из лучших, т.к. позволяет даже задержки ответа менять.
    я не думаю что зависание у Вас вязано с изменяемым значением, т.к. шлюзу точно всёравно, какие значения в посылке
    Последний раз редактировалось e.filatov; 11.12.2020 в 14:00.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #287
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    пришлите свои настройки сети - я переконфигурирую устройство.
    Да, сеть у меня точка - точка.
    С точки зрения имитации слейва - он одна из лучших, т.к. позволяет даже задержки ответа менять.
    я не думаю что зависание у Вас вязано с изменяемым значением, т.к. шлюзу точно всёравно, какие значения в посылке
    https://yadi.sk/d/EXACdYJ3bqrJ-A Там сразу проект из конфигуратора.
    Добавил в папку видео в зависшем состоянии.
    Последний раз редактировалось stesel; 11.12.2020 в 14:40.

  8. #288
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Очень интересно виснет. Пакеты доходят до устройства слэйв (вывел состояние переменной на светодиод). Но не возвращается ответ мастеру. Виснет именно тот МКОН, что у слэйва - помогает именно его перезагрузка, при зависании его светодиоды моргают, но медленнее чем в нормальном режиме. При этом у другого МКОНа перестает моргать светодиод Ethernet, я полагаю он не получает ответа.

  9. #289
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    надо бы спросить с эмулятором панели мкон так же зависает, тогда ведь нет проблем в ОВЕН запустить такую же конфигурацию, пр-ку найдут, проект можно и у stesel
    взять
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #290
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    надо бы спросить с эмулятором панели мкон так же зависает, тогда ведь нет проблем в ОВЕН запустить такую же конфигурацию, пр-ку найдут, проект можно и у stesel
    взять
    А панель уже не нужна. Я повыше описал конфигурацию. ПР200-МКОН-Мкон-ПР200. Попробовал ПР102. Сделал новый проект в мастер. Сегодня вечером возьму домой, сделаю новый проект в слейв. Всё сюда буду выкладывать.https://yadi.sk/d/EXACdYJ3bqrJ-A

Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •