Тогда мы говорим не про модбас.
Это как-то имеет отношение к вопросу ?
и к замечанию ?1 слейв позволяющий юзатся сутками 100..120 раз в секунду по rs. И всего 1 мастер (клиент) с другого края без всяких реконектов. МКОН обеспечит эту любофф или завалится ?
Помоему это лишнее т.к. часть функций МКОНа возмет на себя тот кто будет внешним коммутатором
Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2020 в 14:31.
ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Валенок по первым заявлениям таймаут у мастера должен быть больше в два раза, на случай, если в этот момент порт RS485 опрашивается вторым мастером и МКОН поставит в очередь запрос первого мастера. А потом вдруг все поменялось...
сообщение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343618У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
и там же где-то, что таймаут мастера должен быть не менее 300 мс (ТРЕХСОТ так его)
з.ы. да, есть ситуации когда после каждого опроса требуется обрывать соединение между ПК и шлюзом так же как и удерживать соединение. Это не принципиально особенно, а вот если мастер получив ответ ждет оставшееся время таймаута это туши свет, сам так запрограммил один драйвер, не понимая процесса. Потом правда с разработчиком допилили часть кода, где можно было останавливаться раньше и обрывать таймаут. Вообще проблема сидит где-то в работе с портом в Windows, если я правильно понял.