Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

  1. #221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Т.е. он не ожидая ответа на 1й запрос, генерит еще 99 ?
    Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее соединение и конектятся по новой
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #222
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Про что и говорит Филоненко.
    Тогда мы говорим не про модбас.


    Это как-то имеет отношение к вопросу ?
    1 слейв позволяющий юзатся сутками 100..120 раз в секунду по rs. И всего 1 мастер (клиент) с другого края без всяких реконектов. МКОН обеспечит эту любофф или завалится ?
    и к замечанию ?
    Помоему это лишнее т.к. часть функций МКОНа возмет на себя тот кто будет внешним коммутатором
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2020 в 14:31.

  3. #223
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее соединение и конектятся по новой
    Ну такие "мастера"..

    А с вопросом выше - что ? (я там даже выделил ключевое)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2020 в 14:32.

  4. #224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Тогда мы говорим не про модбас.


    Это как-то имеет отношение к вопросу ?

    и к замечанию ?
    - А могли бы Вы работать после трёх стаканов?
    - Ну так работаю же!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #225
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    - А могли бы Вы работать после трёх стаканов?
    - Ну так работаю же!
    Можно как-то показать логическую цепь ?

  6. #226
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно как-то показать логическую цепь ?
    Цепь- после 1 стакана хорошо ,после 2го - мысли так и путаются ,после 3го - работаем, как можем ...
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #227
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    .. работаем, как можем ...
    Эта да..

    Так Филоненко ответит на вопрос-то ?

  8. #228

    По умолчанию

    ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #229
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
    Т.е. если со стороны rs ответ всегда приходит не позднее 15..20мс, то в данном случае клиенту (с другого края) нет смысла ставить таймаут 300мс (С) ? Достаточно где-нить 30...35мс и ни одной ошибки не будет ?

  10. #230
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,410

    По умолчанию

    Валенок по первым заявлениям таймаут у мастера должен быть больше в два раза, на случай, если в этот момент порт RS485 опрашивается вторым мастером и МКОН поставит в очередь запрос первого мастера. А потом вдруг все поменялось...

    У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
    сообщение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343618
    и там же где-то, что таймаут мастера должен быть не менее 300 мс (ТРЕХСОТ так его)

    з.ы. да, есть ситуации когда после каждого опроса требуется обрывать соединение между ПК и шлюзом так же как и удерживать соединение. Это не принципиально особенно, а вот если мастер получив ответ ждет оставшееся время таймаута это туши свет, сам так запрограммил один драйвер, не понимая процесса. Потом правда с разработчиком допилили часть кода, где можно было останавливаться раньше и обрывать таймаут. Вообще проблема сидит где-то в работе с портом в Windows, если я правильно понял.

Страница 23 из 42 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 11:49
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •