Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 417

Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

  1. #211
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    К внешнему коммутатору.
    И как это тут будет влиять ?

  2. #212
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    а с реальным железов ???
    Кстати, у меня нет МКОНа. При наличии сделал бы простейший тест :
    ПЛК какой-нить 110й - 1 штука.
    МКОН - 1 штука.
    eth МКОНА воткнул в eth ПЛК, rs МКОНА в rs ПЛК ессно.
    В ПЛК мастер по TCP (out register) и слейв по rs.
    ПЛК меняет как-нить out regter мастера, взводит таймер и ждет когда оное прилетит в слейв.

    Бродить данным кроме* как в МКОНЕ негде. Все в тепличных условиях. Многое показала бы статистика работы за ночь типа :
    бродили 0mc - X раз
    бродили 1мс - Y раз
    ...
    бродили > 200..300мс - Z раз

    И тоже, но с чтением из слейва.
    Поменяли на слейве, засекли время, ждем когда пришли в мастера (in regiser)

    *уж тут то конфигурация не должна подвести ж.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.11.2020 в 23:31.

  3. #213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Спасибо Вячеславу от фирмы , у покупателя отбил желание еще покупать... Мало того ,что в 2-3 раза дороже других ,так еще полгода от техподдержки надо ждать .Совсем расслабились ...
    Ну, во первых не надо передергивать моё имя, Семён Семёныч.
    Во вторых я не техподдержка.
    Ну и песни по 3 раза дороже тут уже разбирались.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Кстати, у меня нет МКОНа. При наличии сделал бы простейший тест :
    ПЛК какой-нить 110й - 1 штука.
    МКОН - 1 штука.
    eth МКОНА воткнул в eth ПЛК, rs МКОНА в rs ПЛК ессно.
    В ПЛК мастер по TCP (out register) и слейв по rs.
    ПЛК меняет как-нить out regter мастера, взводит таймер и ждет когда оное прилетит в слейв.

    Бродить данным кроме* как в МКОНЕ негде. Все в тепличных условиях. Многое показала бы статистика работы за ночь типа :
    бродили 0mc - X раз
    бродили 1мс - Y раз
    ...
    бродили > 200..300мс - Z раз

    И тоже, но с чтением из слейва.
    Поменяли на слейве, засекли время, ждем когда пришли в мастера (in regiser)

    *уж тут то конфигурация не должна подвести ж.
    Валенок, у 110 типовое время ответа до 3 мс. Иногда
    И таки Вы думаете мы не тестировали сутками МКОН? Поэтому то и возникли вопросы про логи
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.11.2020 в 08:13.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И как это тут будет влиять ?
    Пока отвечает слейв по RS, по езернету можно пропустить сотню запросов.

  6. #216
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Пока отвечает слейв по RS, по езернету можно пропустить сотню запросов.
    Можно. А сотня запросов возьмется откуда ?

  7. #217
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Валенок, у 110 типовое время ответа до 3 мс. Иногда
    Не-а. Это не типовое. 110й даже без обмена уходить иногда пописать на 3мс. Иногда - это 1 раз в сек. За каким - это к вам для другой темы. И т.к. обмен по eth между циклами (в отличие от rs который на прерываниях) - вот и ответ почему 3мс. Иногда.

    Но и не про 3мс вопрос. От клеммы до клеммы прохождение пакета даже с учетом этих 3мс - не более 20мс. Ведь с rs-1 напрямую на rs-2 именно так, и это заведомо более медленная петля. А тута tcp ж. Суть теста - в элементарной отбивке времени.
    Главное : Если время будет больше 20..30мс (даже "иногда") - повод задуматься. И чем больше/чаще такое время - тем больше задуматся, ведь тормозящим звеном будет только МКОН, ведь просто с rs-1/rs-2 такого нету (на биб-ках во всяком случае, но и в конфиге покопатся если чо - тоже будет полезно)

    А тест с 31-им слейвом по rs как по мене - не имеет большого смысла. Для обработчика со стороны rs что 100 раз к одному слейву обратится, что по одному разу к сотне - один хрен. Они ж последовательные.

    Собсно зачем я кого-то уговариваю ? У меня МКОНа нету. И у Santi тоже нет. Теперь.

  8. #218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно. А сотня запросов возьмется откуда ?
    От мастера.

  9. #219
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    От мастера.
    Т.е. он не ожидая ответа на 1й запрос, генерит еще 99 ?

  10. #220

    По умолчанию

    Про что и говорит Филоненко.

Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 11:49
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •