    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
    Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R

    По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
    Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.
    Дело было именно в маршруте. С маршрутом 7:0G:40:0:S:R работает. Правда почему первая 7 так и не понял.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    себя прочтите, сами же даете варианты

    Вам на это и указал ASo
    Прочел еще раз, а вот вы похоже конфигуратор не открывали никогда. Там режим именно так и называется как у меня выше написано

  2. #172

    По умолчанию

    первая 7 - это маска физ. входов, с которых принимаются пакеты для этого маршрута, смотрите памятку
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #173

    По умолчанию

    Так по этой памятке и не понятно "7 - резерв (UART)"

  4. #174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Так по этой памятке и не понятно "7 - резерв (UART)"
    В памятке приводится соответствие номеров бит и интерфейсов. Бит номер 7 действительно соответствует "резерв (UART)".
    А в маршруте 7 - это значение битовой маски (т.е. биты 0, 1, 2 - в TRUE). И тут уже речи о бите 7 вообще не идет.

  5. #175

    По умолчанию

    Вот теперь дошло. Спасибо!

  6. #176

    По умолчанию

    Всю тему прочитать не осилил, прошу проконсультировать.
    Можно ли с помощью МКОН сделать такую конфигурацию:
    СП3хх расширенной версии подключен к МКОН по Modbus TCP (СП мастер), а МКОН подключен к одному ПР200 по Modbus RTU (МКОН мастер).
    Для чего это нужно: во первых, возможно понадобится возможность подключения Скада по TCP, а во вторых хочу избавить СП от RS485.
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 31.07.2020 в 10:07.

  7. #177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Всю тему прочитать не осилил, прошу проконсультировать.
    Может ли с помощью МКОН сделать такую конфигурацию:
    СП3хх расширенной версии подключен к МКОН по Modbus TCP (СП мастер), а МКОН подключен к одному ПР200 по Modbus RTU (МКОН мастер).
    Для чего это нужно: во первых, возможно понадобится возможность подключения Скада по TCP, а во вторых хочу избавить СП от RS485.
    Добрый день.
    Да, такая конфигурация возможна.

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, такая конфигурация возможна.
    Евгений, благодарю.

Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 11:49
  3. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  4. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •