Сам глаз на них положил, сейчас тестирую, но первые результаты не в их пользу, Атмел работает стабильней, сложилось впечатление, что st завышает характеристики, если поставить с запасом, то стабильность вроде- бы возрастает, но тогда не получается выгоды по цене, вот и думаю, продолжаю тестить, нужно подобрать для своего нового девайса оптимальный контроллер. Лет 15 работаю с Атмелом.
Что будет - в приемный сокет будут приходить пакеты каждые 2мс. А ответы уходить раз в 5 мс. Учитывая таймаут в мастере 1 мс уже первый ответ будет просроченный и мастер его откинет. С каждым новым запросом задержка будет расти и мастер будет принимать всё более и более старые ответы. В какой то момент либо мастер (если он умный), либо slave (по переполнению) пересоздаст соединение, но это не поможет, т.к. см. условия.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Валенок. Модбас мастер не может отправлять следующий запрос не получив ответ или таймаут от предыдущего. Или это не ModBus Master, а собрание в дурдоме.
И если кто-то, видя что сокет продолжает принимать данные начинает его спамить запросами - сам себе злобный буратино, т.к. не выполняет спецификацию ModBus.
Причем и Modbus TCP, и Modbus в общем.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Вы хотите сказать, гр. Валенок, что на ответственных объектах отклоняетесь от спецификации ModBus?
И заказчики в курсе этого пердимонокля?
P.S. очередь, это очередь запросов от РАЗНЫХ мастеров, коих в приборе может быть 4 шт., 2 ModbusTCP, USB и тучка.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Вместо троленья, Валенок, возьмите листик и нарисуйте как должен вести себя шлюз при приходе:
а) Большего числа запросов чем он может обработать по 485
б) нескольких подряд запросов от мастера (на которые шлюз не успел ответить)
P.S. таки в очередь в туалет все мастера стоят с 1 (ОДНИМ) запросом к шлюзу
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я уже сам запутался о чём речь? Очередь и в африке очередь. Modbus TCP имеет 2 вариации - Modbus TCP, где может существовать очередь запросов (по размеру вопрос к девайсу), средствами TCP, и Modbus RTU over TCP, где очереди не существует как таковой, т.к. подразумевается просто конвертирование Modbus RTU на пакеты TCP с логикой исходного RTU.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210