Тема: Управление пневмоцелиндром.

  1. #1

    По умолчанию Управление пневмоцелиндром.

    Добрый день коллеги. Возник вопрос управления пневмоцелиндром через пневмоклапан. У целиндра два положения. Низ и Верх. Есть два датчика для каждого положенич. Исходное положение Верх. По команде на время Т (5секунд) опускаем в Низ. По окончании времени Т поднимаем в положение Верх. Если ко каким-то причинам Команда Верх на прошла то авария и остановка установки. Если кто то что то делал подобное подскажите.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В программе, после подачи команды "вверх" ставится таймер, который вывешивает флаг аварии в случае если датчик верхнего положения не сработал за установленное время.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 03.03.2020 в 11:13.

  3. #3

    По умолчанию

    А почему верхнего? Может, сигнал аварии надобно выдавать, ежели датчик нижнего положения не разомкнулся?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А потому что если при движении заклинит шток посередине, то получится ситуация, что датчик НП уж разомкнут, а датчик ВП еще не замкнут. И без контроля времени перемещения такая ситуация может вызвать поломку других узлов, если они участвуют в техпроцессе.
    В данном случае стоял вопрос именно про контроль времени перемещения.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Там вообще много непонятного. Хотя бы описание самого клапана. У меня в практике есть и как простые системы принципа ON-вверх\OFF-вниз, так и системы с независимыми клапанами , при неактивности которых цилиндр стоит на месте (любом в пределах хода).
    Поэтому я нарисовал только контроль времени перемещения в одну сторону.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    А потому что если при движении заклинит шток посередине, то получится ситуация, что датчик НП уж разомкнут, а датчик ВП еще не замкнут. И без контроля времени перемещения такая ситуация может вызвать поломку других узлов, если они участвуют в техпроцессе.
    В данном случае стоял вопрос именно про контроль времени перемещения.
    Ничто не мешает контролировать оба датчика.

  7. #7

    По умолчанию

    Коллеги спасибо за советы и помощь. Про пневмоцилиндр и пневмоклапан пока не отвечу. В ТЗ о этом нет нечего. Вопрос передал заказчику. Так что ждем продолжения.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    с большей долей вероятности звучит пневмоцилиндр через пневмораспределитель, к программированию такие детали конечно не относятся, важно знать как выглядит таблица соответствия, сколько и какие входа и выхода
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •