Тема: Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2019
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию Измерение напряжения после тиристорного регулятора модулем МЭ110-220.3М

    Добрый день. Прошу помочь советом по работе модуля МЭ110-220.3М.
    В отжиговой печи регулируется мощность, подаваемую на первичную обмотку силового трансформатора с помощью тиристорного регулятора (Меандр ТРМ-3М-125) методом фазового регулирования. Напряжение при этом изменяется в диапазоне от 50 до 125 вольт.
    Напряжение с выхода тиристорного регулятора измеряется с помощью модуля МЭ110-220.3М.
    Ток в цепи измеряется при помощи трансформаторов тока.
    При работе периодически мигает индикатор "Авария" (мигает 2-3 минуты, затем 2-3 минуты выключен).
    Ток измеряется правильно, фазные напряжения достаточно точно, а вот линейные напряжения-нет (отображаются некорректные значения, которые не изменяются при изменении фазных напряжений). Для перепроверки подключались к модулю через конфигуратор - результат тот же.
    При подаче на входы модуля обычные три фазы 380 вольт, индикатор "Авария" выключается, показания линейных напряжений становятся правильными. Модуль исправен!
    Вопрос: может ли быть обусловлена такая работа модуля "резаной" формой сигнала на выходе тиристорного регулятора ?
    Если данный модуль не может корректно измерять напряжения с выхода тиристорного регулятора, то как и чем можно измерять? Модуль МЭ210-701 не поможет ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rim776 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помочь советом по работе модуля МЭ110-220.3М.
    В отжиговой печи регулируется мощность, подаваемую на первичную обмотку силового трансформатора с помощью тиристорного регулятора (Меандр ТРМ-3М-125) методом фазового регулирования. Напряжение при этом изменяется в диапазоне от 50 до 125 вольт.
    Напряжение с выхода тиристорного регулятора измеряется с помощью модуля МЭ110-220.3М.
    Ток в цепи измеряется при помощи трансформаторов тока.
    При работе периодически мигает индикатор "Авария" (мигает 2-3 минуты, затем 2-3 минуты выключен).
    Ток измеряется правильно, фазные напряжения достаточно точно, а вот линейные напряжения-нет (отображаются некорректные значения, которые не изменяются при изменении фазных напряжений). Для перепроверки подключались к модулю через конфигуратор - результат тот же.
    При подаче на входы модуля обычные три фазы 380 вольт, индикатор "Авария" выключается, показания линейных напряжений становятся правильными. Модуль исправен!
    Вопрос: может ли быть обусловлена такая работа модуля "резаной" формой сигнала на выходе тиристорного регулятора ?
    Если данный модуль не может корректно измерять напряжения с выхода тиристорного регулятора, то как и чем можно измерять? Модуль МЭ210-701 не поможет ?
    Поставь стрелочный прибор электромагнитной системы и будет тебе счастье.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2019
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    А стрелочный прибор по ModBus может данные передавать?! При других обстоятельствах поставил бы...
    Полученные с МЭ110-220.3М значения напряжения и тока определяют работу программы (в т.ч ПИД регулятора), которая управляет процессом нагрева.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rim776 Посмотреть сообщение
    А стрелочный прибор по ModBus может данные передавать?! При других обстоятельствах поставил бы...
    Полученные с МЭ110-220.3М значения напряжения и тока определяют работу программы (в т.ч ПИД регулятора), которая управляет процессом нагрева.
    Так зачем для нагрева ПИД-регулятору действующее значение напряжения знать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2019
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Для ПИД-регулятора задается целевое значение мощности (в режиме управлении нагревом по мощности).
    В качестве текущего значения используется рассчитанное значение мощности (из полученных значения напряжений и токов по фазам).
    При управлении нагревом по температуре мощность (как и напряжение и ток) не используются.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rim776 Посмотреть сообщение
    Для ПИД-регулятора задается целевое значение мощности (в режиме управлении нагревом по мощности).
    В качестве текущего значения используется рассчитанное значение мощности (из полученных значения напряжений и токов по фазам).
    При управлении нагревом по температуре мощность (как и напряжение и ток) не используются.
    Разве тока и сопротивления нагрузки недостаточно?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2019
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
    Да я понимаю, что рассчитать мощность можно было бы, но всё-таки хотелось бы понять, почему модуль индицирует аварию и не измеряет линейное напряжение.
    Из-за тиристорного регулятора и его формы выходного сигнала? В таком случае при подборе оборудования не использовали бы МЭ110, а поискали что-то другое.
    В РЭ на него не нашел, что он не работает со сложной формой сигнала... Хотя может быть требуем от него невозможного, он для это не предназначен...
    Последний раз редактировалось rim776; 02.03.2020 в 16:10.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rim776 Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
    Даже если это так(в чём я сомневаюсь), что мешает составить зависимость от тока?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    А как вы вычисляете мощность, измеряя напряжение и ток несинусоидальной формы? Просто умножая? Тогда вы получаете неверный результат. Уже хотя бы потому, что трансформатор создаёт фазовый сдвиг между током и напряжением, причём разный для разных гармоник.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rim776 Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
    Да я понимаю, что рассчитать мощность можно было бы, но всё-таки хотелось бы понять, почему модуль индицирует аварию и не измеряет линейное напряжение.
    Из-за тиристорного регулятора и его формы выходного сигнала? В таком случае при подборе оборудования не использовали бы МЭ110, а поискали что-то другое.
    В РЭ на него не нашел, что он не работает со сложной формой сигнала... Хотя может быть требуем от него невозможного, он для это не предназначен...
    МЭ110-220.3М не может правильно мерить действующее значение напряжения несинусоидальной формы. Все ваши расчеты на основе этих измерений - это фикция.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Измерение напряжения 1кГц 0...100В
    от Ascold_Primorye в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 02:12
  3. Измерение напряжения/тока после регулировки симистром.
    от Евгений У в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 06:22
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  5. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •