Добрый день. Прошу помочь советом по работе модуля МЭ110-220.3М.
В отжиговой печи регулируется мощность, подаваемую на первичную обмотку силового трансформатора с помощью тиристорного регулятора (Меандр ТРМ-3М-125) методом фазового регулирования. Напряжение при этом изменяется в диапазоне от 50 до 125 вольт.
Напряжение с выхода тиристорного регулятора измеряется с помощью модуля МЭ110-220.3М.
Ток в цепи измеряется при помощи трансформаторов тока.
При работе периодически мигает индикатор "Авария" (мигает 2-3 минуты, затем 2-3 минуты выключен).
Ток измеряется правильно, фазные напряжения достаточно точно, а вот линейные напряжения-нет (отображаются некорректные значения, которые не изменяются при изменении фазных напряжений). Для перепроверки подключались к модулю через конфигуратор - результат тот же.
При подаче на входы модуля обычные три фазы 380 вольт, индикатор "Авария" выключается, показания линейных напряжений становятся правильными. Модуль исправен!
Вопрос: может ли быть обусловлена такая работа модуля "резаной" формой сигнала на выходе тиристорного регулятора ?
Если данный модуль не может корректно измерять напряжения с выхода тиристорного регулятора, то как и чем можно измерять? Модуль МЭ210-701 не поможет ?