Тема: ТРМ1032. Контроль обратной воды.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032. Контроль обратной воды.

    Вопрос представителям ОВЕН
    Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Алексей.
    Работает это так. "Влияние Тобр" работает так же как и в ТРМ1033. То есть при превышении Тобр, начинается на пропорциональную величину снижаться уставка Тотоп.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1033_коррекция.png 
Просмотров:	303 
Размер:	150.8 Кб 
ID:	47722
    А "Вр. Интег" - это составляющая, которая производит накопление ошибки регулирования (Тобр.уст-Тобр) и постепенно увеличивает коррекцию Тотоп.
    Чем "Вр.Интег" больше, тем медленнее будет увеличиваться коррекция Тотоп. И наоборот. Иными словами, это что то вроде ПИ-регулятора коррекции.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Если выбрать схема контура "отопление + отопление", то на обратку которого контура (1 или 2) ставится датчик температуры обратной воды?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Если выбрать схема контура "отопление + отопление", то на обратку которого контура (1 или 2) ставится датчик температуры обратной воды?
    По логике должна ставится на оба, т.к. завышенная может лететь как с одного, так и с другого. Если ставить вообще на Т2, то будет "среднее по больнице", а это не есть хорошо.

  5. #5

    По умолчанию

    Куда ни ставь Тобр, то прибор перейдет на поддержание Тобр на обоих контурах? Просто в руководстве не нашел ответа.

    Получается полноценно реализовать можно только "отопление + гвс"?
    Последний раз редактировалось AlexCrane; 05.12.2021 в 09:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Отбалансируйте систему отопления и забудьте про превышение обратки.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Отбалансируйте систему отопления и забудьте про превышение обратки.
    )))))) Все так просто?
    Это возможно только в системе, где люди не имеют доступа к кранам.

  8. #8

    По умолчанию

    К каким кранам?
    А так да, боритесь с завышением обратки - будете получать жалобы на холодные радиаторы. Но пофигу на них, за это не штрафуют, а жаль.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    К каким кранам?
    А так да, боритесь с завышением обратки - будете получать жалобы на холодные радиаторы. Но пофигу на них, за это не штрафуют, а жаль.
    К кранам в системе, без разницы что это - термоголовка или обычный кран шаровый, изменение регулировок всегда приводит к разбалансировке системы.
    За завышение обратки штрафуют уже сейчас, получить холодные батареи можно вполне при ограничении обратки, но это уже тот случай, когда параметры системы поменяли.
    Сам такое вижу на своем доме, новостройка, монолит со стенами из пенобетона, дом очень теплый. С самого начала куча мудаков начала сносить перегородки между балконом и жилыми комнатами, предупреждал УК что это приведет к беде, смеялись.
    как итог - дом начал замерзать, т.к. система не рассчитана на отопление балконов (это Сургут), еще и выловили установку насосов.
    Обратка идет на пределе температурного графика, на 2 градуса ниже его, стадо требует поднять Т обратки, так как замерзают.
    Так кого в этом случае штрафовать?

  10. #10

    По умолчанию

    Так и предложите стаду, снесшему стены, оплачивать штрафы. Рассматривайте это, как повышение тарифа.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  2. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  3. зачем вообще нужен график обратной воды?
    от vlkv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 22:46
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •