Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ1032. Контроль обратной воды.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032. Контроль обратной воды.

    Вопрос представителям ОВЕН
    Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго времени суток, Алексей.
    Работает это так. "Влияние Тобр" работает так же как и в ТРМ1033. То есть при превышении Тобр, начинается на пропорциональную величину снижаться уставка Тотоп.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1033_коррекция.png 
Просмотров:	12 
Размер:	150.8 Кб 
ID:	47722
    А "Вр. Интег" - это составляющая, которая производит накопление ошибки регулирования (Тобр.уст-Тобр) и постепенно увеличивает коррекцию Тотоп.
    Чем "Вр.Интег" больше, тем медленнее будет увеличиваться коррекция Тотоп. И наоборот. Иными словами, это что то вроде ПИ-регулятора коррекции.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  2. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  3. зачем вообще нужен график обратной воды?
    от vlkv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 22:46
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •