Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Анр 251 трр не проходит настройка регулятора

  1. #1

    По умолчанию Анр 251 трр не проходит настройка регулятора

    Доброго времени суток!Помогите настроить регулятор,Имеется ТРМ 251 трр,тс рт 100,сусловарочный котел 60л,мощность 3,75 кв, диапазон работы регулятора планируется 0-100,так вот,по инструкции настроил тип датчика,произвел калибровку датчика(Сдвиг характеристик)все проверил показания идеальны,хоть температуру тела измеряй,ввел программу технолога 40-60-70-85-100,Выдержка по 10 мин каждый шаг,время роста 1 сек,начинается нагрев и прибор просто пропускает все шаги , пытаюсь провести авто настройку регулятора,в течении 2 часов происходит нагрев от 0-100 а завершение настройки так и не проходит, вода кипит,приходится опять остужать котел и заново включать авто настройку,(пробовал раза 4)Вопрос, что я не так делаю,может еще нужно что то настроить подскажите пжл,ссылку на инструкцию прошу не давать я ее замусолил уже,она сделана для инженеров производителя!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Возможно масштаб времени -часы/минуты или минуты/сек неверно выставлен. Уставку при автонастройке необязательно делать 100 гр.С. Можно и поменьше, например 70.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал,менял масштаб,не помогает !и программу технолога разную ставил ,все равно не заканчивается настройка!нагрев до 100 хоть лопни!))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Если установленный масштаб времени не влияет на время выполнения программы, а уставка автонастройки не меняется... Или в конфигураторе на ПК при чтении есть отдельные нечитаемые параметры -требуется перепрошивка прибора. Выложена на сайте на странице прибора. На 15 шагов только.
    А вообще да, делать автонастройку на 100 гр.С действительно не получится, ибо вода никогда не будет 100, а прибор видит чуть не сотые доли - будет висеть на 99.99 к примеру бесконечно
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 28.02.2020 в 08:40.

  5. #5

    По умолчанию

    Мне его теперь нести в гарантийный сервис,я правильно понял?Может кто то напишет что делать с самого первого шага настройки перед работой,может я что то пропустил!?а сделал я следующее; Купил прибор))) собрал коробку с автоматами и тумблерами ,подключил твердотелку на 60 а с вентелятором) и радиаторами ,подключил ТС рт 100,включил прибор,установил тип датчика и настроил его,установил параметры времени часы-минуты,установил режим регулятора как пид регулирование,включил автоматическую коррекцию по температуре,создал программу технолога,включил анр!вот весь процесс что я сделал,подскажите может что то упустил?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Авт. коррекция по температуре свободных концов термопары для Рт100 не учитывается. Уставка автонастройки Y0 - 70. Под вопросом проскакивание шагов. Перепрошивку несложно сделать самостоятельно. Понадобится любой преобразователь USB/RS485, например АС4. И соответственно программа прошивки с сайта owen.ru. Там же в принципе можно скачать конфигуратор этого прибора - значительно проще будет работать.

    Сбой параметров прибора как правило может возникать при плохих сетях/помехах -частотники, сварочники, мощные пускатели.... Рекомендуется фильтр по питанию, например БСФ(Овен)

  7. #7

    По умолчанию

    Y0 70 -Это так понимаю програма технолога 70 градусов?или этот параметр нужно искать в меню?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Авт. коррекция по температуре свободных концов термопары для Рт100 не учитывается. Уставка автонастройки Y0 - 70. Под вопросом проскакивание шагов. Перепрошивку несложно сделать самостоятельно. Понадобится любой преобразователь USB/RS485, например АС4. И соответственно программа прошивки с сайта owen.ru. Там же в принципе можно скачать конфигуратор этого прибора - значительно проще будет работать.

    Сбой параметров прибора как правило может возникать при плохих сетях/помехах -частотники, сварочники, мощные пускатели.... Рекомендуется фильтр по питанию, например БСФ(Овен)
    Y0 70 -Это так понимаю програма технолога 70 градусов?или этот параметр нужно искать в меню?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Параметр Y0 в меню - Регулятор - ПИД регулятор - автонастройка(параметры). 70 это чисто значение , среднее по вашим температурам. Уставка используемая прибором только при автонастройке ПИД регулятора. Коэффициенты ПИД для одного обьекта в определенной мере зависят и от поддерживаемой температуры. Если нет возможности при каждом изменении уставки менять и коэффициенты ПИД, выбирают нечто среднее.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Параметр Y0 в меню - Регулятор - ПИД регулятор - автонастройка(параметры). 70 это чисто значение , среднее по вашим температурам. Уставка используемая прибором только при автонастройке ПИД регулятора. Коэффициенты ПИД для одного обьекта в определенной мере зависят и от поддерживаемой температуры. Если нет возможности при каждом изменении уставки менять и коэффициенты ПИД, выбирают нечто среднее.
    ВАААх,а можно на русском)))Например:Войти в меню,выбрать папку SENS затем,,,,итд.Я не понял вышеизложенного!Извиняйте! заранее спс

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 19:43
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:15
  4. Ручная настройка ПИД-регулятора
    от Kotov666 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 21:59
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •