    Какая уставка температуры при автонастройке?

  2. #12

    По умолчанию

    уставка 70 ,регулятор проигнорировал ее,температура идёт вверх,настройка не закончилась

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    На автонастройке перебег - это нормально. Попробуйте уставку для автонастройки сделать 50.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    На автонастройке перебег - это нормально. Попробуйте уставку для автонастройки сделать 50.
    C 4 го раза прошла автонастройка,теперь встал другой вопрос,как сделать чтоб подход был к температуре более плавно(в плане нагрузки на сеть,боюсь,что с такими скачками вся электроника дома сдохнет),может реле другое поставить или доп оборудование?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Что за скачки? Вы не ПИД регулирование используете? Контактором включаете нагреватель? Электронника почему может сдохнуть?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Что за скачки? Вы не ПИД регулирование используете? Контактором включаете нагреватель? Электронника почему может сдохнуть?
    Использую пид регулирование,когда происходит подход к температуре начинает моргать К1(я так понимаю это временная комутация нагрузки для плавного подхода к заданной уставке) и вместе с ним моргает свет(просадка сети),вот и хочу решить этот вопрос

  7. #17

    По умолчанию

    Вопрос актуален!!!!

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Что беспокоит то? Просадка сети? Так либо проводка хилая, либо подстанция К вам приехать провода поменять или что? Прибор то тут причем?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. Самое простое -ТРМ251-ИРР плюс HD4025-LA. 2. То же HD4025 с выхода Т уже имеющегося ТРМ251-ТРР, плюс параллельно входу ТТР электролит(С) 3. Внешнее устройство плавного пуска на 5 кВТ к примеру, если есть такие. Применяются для плавного пуска э/дв(болгарок и пр.)
    Это разумеется не решит проблему просадки напряжения при включении тэнов на полную мощность. Разве что сделает это менее заметным визуально

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    1. Самое простое -ТРМ251-ИРР плюс HD4025-LA. 2. То же HD4025 с выхода Т уже имеющегося ТРМ251-ТРР, плюс параллельно входу ТТР электролит(С) 3. Внешнее устройство плавного пуска на 5 кВТ к примеру, если есть такие. Применяются для плавного пуска э/дв(болгарок и пр.)
    Это разумеется не решит проблему просадки напряжения при включении тэнов на полную мощность. Разве что сделает это менее заметным визуально
    Спасибо за ответ,да наверное придется регулятор ставить другой с индексом ирр,если можно по подробнее с устройством плавного пуска!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 19:43
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:15
  4. Ручная настройка ПИД-регулятора
    от Kotov666 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 21:59
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •