Тема: Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200

  1. #31

    По умолчанию

    Только ПР здесь лишний.
    Зависит какой ПЧ использует ТС. У нас на предприятии используются простые ПЧ, функционал в них не очень большой. На них такой алгоритм точно не сделаешь. Тут считать надо, что выгоднее: взять навороченный ПЧ или самый простой + ПР. Мне кажется вариант простого ПЧ + ПР будет гибче в функциональном плане.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    есть такое мнение, что крыльчатка на двигателе с частотником, который работает менее 30 % от своей производительности не справляется с охлаждением и движок перегревается при длительной работе, поэтому многие ставят ограничение на минимальную мощность
    так 20Гц это совсем не 30%, а 40% от номинальной частоты. ну и как правильно заметил :
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    на такой скорости (<30%) насос практически не качает. Поэтому проблем нет.
    Последний раз редактировалось bayk; 02.03.2020 в 17:37.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Зависит какой ПЧ использует ТС. У нас на предприятии используются простые ПЧ, функционал в них не очень большой. На них такой алгоритм точно не сделаешь. Тут считать надо, что выгоднее: взять навороченный ПЧ или самый простой + ПР. Мне кажется вариант простого ПЧ + ПР будет гибче в функциональном плане.
    навороченный ПЧ, если не вылазить за 4 кВт практически по стоимости равен двум самым простым. после 4 кВт простых частотников уже практически и нет. все уже достаточно навороченные.

  4. #34

    По умолчанию

    все уже достаточно навороченные.
    Я с сименсами, абб, шнайдерами не работал. А те китайские, что у нас, функционалом от мощности, в общем, не отличаются. У более мощных больше цифровых клемм управления, релейных выходов два. Да в общем и все отличия.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Не совсем так. Вообще лучше два отдельных ПЧ, но тут все в финансы упирается. Я бы делал так. Только для этого надо 4 пускателя. Первый насос работает от ПЧ. Выходит на 50Гц. Если уставка не выполняется какое - то время, то насос отключается от ПЧ первым пускателем и вторым пускателем подключается к сети. После этого второй насос подключается третьим пускателем к ПЧ и пытается "добрать" недостающее давление. Так, как мне кажется, лучше, чем дергать дополнительный насос все время. И можно сделать ротацию основной/дополнительный.
    Перекоммутация на ходу насоса прямо? А такое издевательство частотник и мотор вообще вынесут?

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы описываете нечто вроде этого:
    Вложение 47689
    Только ПР здесь лишний.
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
    Изучил, к сожалению задумка не выйдет. ПЧВ3 имеет только два релейных выхода, то есть подключить можно только два пускателя. И не знаю есть ли у ПЧВ ПИД с автонастройкой. Так что похоже не все так однозначно.

  7. #37

    По умолчанию

    такое издевательство
    В чем, собственно, издевательство? Снимаете с ПЧ сигнал "ход вперед", после этого отключаете его выход от двигателя, затем подаете напряжение вторым пускателем на двигатель. Вы задумывались в каком режиме у Вас будет работать дополнительный насос? Да это всегда прямые пуски с ноля оборотов с пусковыми токами. Плюс ко всему хорошие такие гидроудары. Да и вообще стабильного давления с таким режимом не получить. Второй насос будет только "стрелять" гидроударами и создавать резкие скачки давления.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    В чем, собственно, издевательство? Снимаете с ПЧ сигнал "ход вперед", после этого отключаете его выход от двигателя, затем подаете напряжение вторым пускателем на двигатель. Вы задумывались в каком режиме у Вас будет работать дополнительный насос? Да это всегда прямые пуски с ноля оборотов с пусковыми токами. Плюс ко всему хорошие такие гидроудары. Да и вообще стабильного давления с таким режимом не получить. Второй насос будет только "стрелять" гидроударами и создавать резкие скачки давления.
    Ну, блин! Ежели нет денюжков поставить на дополнительный насос софтстартер, сделайте на него хоть звезду-треугольник, благо схема на ПР200 это позволит. И да, я неслучайно упомянул частотники, способные работать с дополнительным насосом в режиме PFC. Для минимизации скачка давления, надобно замедлить основной насос заблаговременно. ПР200 это тоже позволит.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    В первый день весны и с таким обострением. Я где то утверждаю что только 30 и больше ни как, человек вправе поступать как хочет, например взять с запасом от минимума. А когда цитируете ASo лучше не писать от себя, а реально скопировать со ссылкой а то выглядит смешно что больше 30 процентов насосы не качают, да на кой они тогда нужны
    Да, промахнулся мимо кнопки. Уже поправил. Хотел добавить уточнение, которое в изначальном сообщении было в контексте большого поста, чтобы его весь не цитировать.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    В чем, собственно, издевательство? Снимаете с ПЧ сигнал "ход вперед", после этого отключаете его выход от двигателя, затем подаете напряжение вторым пускателем на двигатель. Вы задумывались в каком режиме у Вас будет работать дополнительный насос? Да это всегда прямые пуски с ноля оборотов с пусковыми токами. Плюс ко всему хорошие такие гидроудары. Да и вообще стабильного давления с таким режимом не получить. Второй насос будет только "стрелять" гидроударами и создавать резкие скачки давления.
    Ну да такая схема идеальней, хоть алгоритм сложнее. Ладно, вроде пока не торопят. Может запилю и такой вариант.

    Значит такие шаги.
    1. Снять ход вперед с ПЧ.
    2. Какая то пазуа.
    3. Перекомутировать, несмотря на то что первый мотор раскручен на полную мощность.
    4. Какая то пауза.
    5. Подать ход вперед на ПЧ.

    И какая последовательность действий, по перекомутации. Сначала отключаю от частотника мотор, который раскручен, а затем подлючаю его напрмую?

    Только меня одно смущает. А вот наша минимальная частота 20 Гц не сыграет тут злую шутку? Не будет ли он около точки переключения прыгать туда сюда. Или как правильно уже сказали выставить пид на 0-100 по мощности.
    Последний раз редактировалось nordth; 02.03.2020 в 18:05.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  3. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •