Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Всплывающий тескт

  1. #1

    По умолчанию Всплывающий тескт

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как на реле пр200 реализовать появляющийся текст.
    Условно говоря, есть 10 термодатчиков которые передают показания на пр200, необходимо (если такое возможно) чтоб при определенной уставке температуры на дисплее высвечивалось сообщение что такой на таком то датчике превышена температура. А в обычном режиме данного сообщения не было.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Смотрите в сторону динамических текстов. Были примеры журналов аварий для экрана ПР200

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как на реле пр200 реализовать появляющийся текст.
    Условно говоря, есть 10 термодатчиков которые передают показания на пр200, необходимо (если такое возможно) чтоб при определенной уставке температуры на дисплее высвечивалось сообщение что такой на таком то датчике превышена температура. А в обычном режиме данного сообщения не было.
    А если аварий более одной? В смысле, ранее на форуме уже рассматривали подобный вопрос, в смысле, как аварии по очереди выводить в порядке приоритета.
    Тему не помню, сами смотрите, а проект могу выложить, ставите динамический текст и на экране все активные сообщения будут по очереди показываться!

    Сигнализация включённых входов_11.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2023 в 18:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    В этом и вопрос

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Можете воспользоваться функционалом элемента ввод/вывод boolean. Если удалить текст до/после и текст "false", то можно реализовать всплывающий текст по сигналу типа bool. Пример проекта во вложении. Обратите внимание, что если хотите реализовать сообщение таким же образом (поверх измеренного значения), то нужно сначала вынести на холст элемент ввод/вывод int/float и только потом ввод/вывод boolean.
    Вложения Вложения
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Я предпочитаю вызывать экраны "В лоб" т.е. появилась авария, экран вызывается переменной. К каждому датчику рисуете свой экран. (можно задействовать две строки экрана для надписей). В этом случае очевидна проблема наложения аварий. Если аварий больше 1, то автоматически запускается последовательный выбор экранов отказавших датчиков. Иначе говоря, то, что Вас не устраивает, будет показано на дисплее последовательно. Чем хорош этот метод: Вы в любой момент сможете запустить опрос всех, и не только отказавших устройств со стартового экрана, например. В общем вариантов очень много. Если готовить проект с серьёзным диагностическим модулем, то можно предусмотреть те моменты, которые возникают при наложении неисправностей с выводом в удобной форме на экран. Ну и конечно, нужно привлечь внимание оператора чем-то - светодиодом F2, сиреной и тд...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Я предпочитаю вызывать экраны "В лоб" т.е. появилась авария, экран вызывается переменной. К каждому датчику рисуете свой экран. (можно задействовать две строки экрана для надписей). В этом случае очевидна проблема наложения аварий. Если аварий больше 1, то автоматически запускается последовательный выбор экранов отказавших датчиков. Иначе говоря, то, что Вас не устраивает, будет показано на дисплее последовательно. Чем хорош этот метод: Вы в любой момент сможете запустить опрос всех, и не только отказавших устройств со стартового экрана, например. В общем вариантов очень много. Если готовить проект с серьёзным диагностическим модулем, то можно предусмотреть те моменты, которые возникают при наложении неисправностей с выводом в удобной форме на экран. Ну и конечно, нужно привлечь внимание оператора чем-то - светодиодом F2, сиреной и тд...
    Как реализовать вызов экрана переменной?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neus Посмотреть сообщение
    Как реализовать вызов экрана переменной?
    Я, примерно так делал:

    Переходы.PNG

    Вот проект на 4 экрана с переходами по переменной:

    Переходы_4.owle

    Переходы_4.PNG

    Но как ранее уже писал, я бы предпочёл с помощью динамического текста выводить сообщения, кстати там это и гораздо проще, в смысле, не надо ни каких переходов делать просто привязал переменную к динамическому тексту, всё!

    Динамический текст.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.10.2023 в 20:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •