Тема: СП307 обмен данными

  1. #1

    По умолчанию СП307 обмен данными

    Добрый вечер всем. Стоит СП307, подключен к Owen Cloud. В состоянии обмена с OwCloud СП307 очень сильно тормозит. Какие есть решения? Возможно ли через OwenCloud выключать при необходимости обмен данными с СП307? Может какие то другие варианты.

  2. #2

    По умолчанию

    Может какой нить системный регистр Download порта в режиме слейв отключать через панель? Есть такой регистр? И возможно ли это?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Добрый день.
    Отключить слэйв нельзя, то можно поменять ему Slave ID - через регистр PFW24. Потребуется перезагрузка, чтобы изменения вступили в силу.

    Есть значительная вероятность, что наблюдаемый эффект вообще не связан с опросом из OwenCloud.
    Панель опрашивает какие-то устройства через порт PLC или Ethernet?

  4. #4

    По умолчанию

    Да через PLC управляет ПР200, а через download порт стоит слейвом для овен клауд. Через этот 24 регистр можно например сделать так, когда экран в спящем режиме чтобы шел обмен данными через овен клауд, а когда оператор начинает работаь через СП то обмен данными сразу же выключалась с овен клаудом?
    Последний раз редактировалось Jakan; 26.02.2020 в 13:10.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Нет, нельзя - как я уже упоминал, потребуется перезагрузка.
    Но я бы предположил, что наблюдаемые "тормоза" связаны с некорректной настройкой опроса ПР на порту PLC.

    Это легко проверить - отключите порт PLC в настройках проекта и посмотрите, не пропадут ли тормоза.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня наоборот получается, отключаю овен клауд (Download порт) и все СП начинает летать. Работает шустро. Быстро все включает и выключает. Как овен клауд включю и все начинаются тормоза.
    Последний раз редактировалось Jakan; 26.02.2020 в 18:35.

  7. #7

    По умолчанию

    Да не тянет пр получается. отключил порт download и сам СП с пр связь долгая

  8. #8

    По умолчанию

    Дело не в ПР. Скорее всего Вы кинули в проект на СП элемент с опросом по порту PLC слейва с адресом 1. Это все и тормозит.
    Проверьте связь в окне 60014.

    2020-02-27_22-43-42.png
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.02.2020 в 22:55.

  9. #9

    По умолчанию

    У меня PLC порт стоит мастером а другой слейвом. Где смотреть это окно? Нее у меня нет кнопки такой с опросом
    Последний раз редактировалось Jakan; 28.02.2020 в 15:37.

Похожие темы

  1. Обмен данными с ПЛК110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:07
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 13:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 11:40
  4. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  5. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •