Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: DRU3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию DRU3

    В параметрах величина сопротивления управляющего входа точно в омах, а не в килоомах при управлении напряжением (не током)?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, там действительно кОм. В РЭ опечатка. Уже занялись редактированием документа

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
    В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
    В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.
    И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 10:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
    А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.
    Здравствуйте! DRU предназначено только для 3-ф нагрузки, вариант подключения 1-ф нагрузки не предусмотрен. Для этого лучше воспользоваться ТТР.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
    В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	РЭ_нагрузка.JPG 
Просмотров:	224 
Размер:	45.7 Кб 
ID:	56591

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kotova_tanya Посмотреть сообщение
    В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	РЭ_нагрузка.JPG 
Просмотров:	224 
Размер:	45.7 Кб 
ID:	56591
    Для каких случаев?
    1. Для обеспечения работоспособности. Вы представляете как этого можно достичь? Например подключены три группы ТЭН-ов, в одной из групп сгорает один из ТЭН(ток немного уменьшается), всё - нагрузка несимметричная! Тогда для какой нагрузки это изделие?
    2. Для обеспечения заявленной выходной мощности. Это нормально, чтобы фазы(полюса) не перегрузить! Как бы достаточно обозначить номинальный ток по фазам(полюсам).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2021 в 13:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Мне кажется это дико, для лампы накаливания применять трёхфазный регулятор мощности, есть же однофазные ТТР с ФИМ, даже с учётом стоимости радиатора, как минимум на порядок(я так думаю, подсчитать проблем не составит) дешевле встанет!
    К тому же пока не дошло дело до реализации товарищ не уточняет имеется ли у него трёхфазная сеть, боюсь потом выяснится, что и трёхфазной сети для питания регулятора у него нет и применить регулятор не представляется возможным и вопрос из области "как мужик с барином пообедал":
    https://www.youtube.com/watch?v=0aHfpGJFR84
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 20:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    марку тиристоров в DRU3-200 можете подсказать?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя