Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Непонятные данные опроса с регистра ПЧВ3 по RS485

  1. #1

    По умолчанию Непонятные данные опроса с регистра ПЧВ3 по RS485

    Здравствуйте.
    Опрашиваю работающий частотник по параметру 16-64 (адрес 40FF h), к которому подключен токовый датчик на 10 атм и в итоге получаю какое-то 9-значное значение, хоть и изменяющееся во времени. Пример значения - 124518400. Протокол ModBus RTU
    Что не так делаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Например, попробовать адрес 3EBFH

  3. #3

    По умолчанию

    Не, не проходит. Пишет, что неправильный адрес. Да и в брошюре ПЧВ3 такого адреса нет.

    Может, порядок бит изменить? Или его размерность, там, 8 бит к примеру?

  4. #4

    По умолчанию

    Да нет, 1 регистр 16 бит.
    Порядком байт поиграйтесь.

  5. #5

    По умолчанию

    Разобрался с Божьей помощью.
    Оказывается, в руководстве на ПЧВ3 имеется масса ошибок. Мне посоветовали сопоставлять адреса параметров и их св-в с частотниками DANFOSS. Видимо, одинаковая элементная база и/или микропрограммное обеспечение.

    А соответствующим сотрудникам ОВЕН следует ответственно подходить к написанию пособий к своим изделий.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так в итоге то получилось по адресу 40FF h прочитать что нибудь. И в чем заключается хоть одна ошибка, чтоб техподдержка подправила документацию
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	129 
Размер:	306.9 Кб 
ID:	47600  
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Да, получилось по адресу 40ff => 16-64 параметр.
    А ошибки - например:
    1. Параметр 16-64
    Тип данных Int16 а не Int32. Коэф. преобразования 0,01 а не 0,001
    2. Параметр 6-22
    Коэф. преобразования 0,01 а не 0,00001
    3. Параметр 6-23
    Коэф. преобразования 0,01 а не 0,00001
    4. Параметр 6-26
    Коэф. преобразования 0,01 а не 0,001
    5. Параметр 8-03
    Тип данных Int16 а не Int32. Коэф. преобразования 0,1 а не 1
    И т.д.

    Вот и получается на выходе - галиматья, если не учитывать ошибки в руководстве.
    И вопрос, почему в таблице описания адресов регистров нет к примеру, параметра 16-13 (частота работы двигателя)? Странно.

    И в описании формулы определения адреса регистра пишется:
    НОМЕР_РЕГИСТРА = НОМЕР_ПАРАМЕТРА Х 10 - 1
    Правильнее было бы написать:
    АДРЕС_РЕГИСТРА = НОМЕР_ПАРАМЕТРА Х 10 - 1
    - коль речь идёт об определении этих самых адресов. Для не совсем опытных - это очередные трудозатраты в понимании )
    Последний раз редактировалось ppwkh; 26.02.2020 в 13:23.

Похожие темы

  1. Надежность опроса по RS485
    от Александр Бакин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 22:25
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  3. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  4. Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    от niknik383 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:02
  5. Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей
    от InV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •