Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СПК110 [М01] Тренд

  1. #1

    По умолчанию СПК110 [М01] Тренд

    Доброго!

    В январе получил новый СПК 110 [М01], и вот вопрос: в свежеустановленном CODESYS 3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 в панели инструментов визуализации отсутствует долгожданный элемент "Тренд"

    Скрин.jpg

    Отчего так, не связано ли это с проблемами функционирования трендов, о которых я прочитал в соседних темах, и что делать, если трендов очень хочется ?



    С уважением,

    Михаил

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    А какой у вас таргет-файл в проекте выбран?

    P.S. - проблемы с трендами фактически редуцируются использованием свежей прошивки (с SP14) и установкой корректного интервала записи в файл тренда (а не дефолтного раз в секунду).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    А какой у вас таргет-файл в проекте выбран?
    OwenTargets 3.5.11.5014




    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    P.S. - проблемы с трендами фактически редуцируются использованием свежей прошивки (с SP14) и установкой корректного интервала записи в файл тренда (а не дефолтного раз в секунду).
    Мысль понял

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Скрин2.jpg

    Проект создавался в прежней версии CODESYS 3.5, может быть при адаптации/переносе что-то я не так сделал...

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вы таргет-файл в проекте не обновили - он остался от старого СПК.
    ПКМ на узел Device - Обновить устройство - выбрать таргет Spk1xx[M01] 3.5.11.57

    Шаблоны Mx110 тоже требуется использовать новой версии - удалите из проекта старые, установите новые:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package

    и добавьте в проект уже их.

  7. #7

    По умолчанию

    Сделал, помогло.

    Спасибо.

    Теперь, наверное, прежде чем загружать проект в новый СПК, надо установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и прошивку 1.2.0131.1405 и таргет-файл 3.5.14.32 ?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Сделал, помогло.

    Спасибо.

    Теперь, наверное, прежде чем загружать проект в новый СПК, надо установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и прошивку 1.2.0131.1405 и таргет-файл 3.5.14.32 ?
    Да, это хорошее решение.

Похожие темы

  1. Тренд
    от AleksPlProg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 11:17
  2. Тренд
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 22:28
  3. Тренд
    от saymon в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 13:13
  4. Тренд на мнемосхеме
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 10:36
  5. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •