Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР200 Исключить повторное нажатие кнопки за определенный промежуток

  1. #1

    По умолчанию ПР200 Исключить повторное нажатие кнопки за определенный промежуток

    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    ПР200, на дискретный вход подключена кнопка. Как сделать так, чтобы при первом нажатии выход включался, а при повторных нажатиях, например в течение 5 секунд, ничего не происходило? Дальше 5 секунд прошли с первого нажатия, кнопка нажалась - выход выключился. Спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeikld Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    ПР200, на дискретный вход подключена кнопка. Как сделать так, чтобы при первом нажатии выход включался, а при повторных нажатиях, например в течение 5 секунд, ничего не происходило? Дальше 5 секунд прошли с первого нажатия, кнопка нажалась - выход выключился. Спасибо
    Ставите импульс включения заданной длительности(5с) и Т-триггер, как вариант!
    Т-триггер можно получить из Д-триггера, соединив инверсный выход со входом данных, тогда каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!


    Т-триггер_4.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 16:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    на скриншоте же 1 выход всего, да и в блоке д-триггера 1 выход. Где взять инверсный?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeikld Посмотреть сообщение
    на скриншоте же 1 выход всего, да и в блоке д-триггера 1 выход. Где взять инверсный?
    На скрине выход инвертируется оператором NOT

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeikld Посмотреть сообщение
    на скриншоте же 1 выход всего, да и в блоке д-триггера 1 выход. Где взять инверсный?
    Опоздали с вопросом, Вам уже и думать не надо, как получить инверсный выход, я уже картинку нарисовал, хотя вопрос, элементарный, я бы для начала изучил функции и ФБ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 22:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ставите импульс включения заданной длительности(5с) и Т-триггер, как вариант!
    Т-триггер можно получить из Д-триггера, соединив инверсный выход со входом данных, тогда каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное!


    Т-триггер_4.PNG
    все получилось, спасибо у меня перед импульсом включения стоял макрос on_off для кнопки, он мешал. Без него все заработало

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeikld Посмотреть сообщение
    все получилось, спасибо у меня перед импульсом включения стоял макрос on_off для кнопки, он мешал. Без него все заработало
    Макрос он-офф, это и есть, если не ошибаюсь, Т-триггер!
    Овен, чтобы запутать пользователей, целенаправленно, всё как-то необычно(оригинально), по-своему норовит обозвать, я во всяком случае, иного объяснения не нахожу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2020 в 23:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    да, точно, так и есть

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeikld Посмотреть сообщение
    да, точно, так и есть
    Тогда его можно использовать вместо Т-триггера, что мы из Д-триггера сделали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  3. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  4. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 09:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •