Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Связь ПЛК160 с СП270 по RS232

  1. #1

    По умолчанию Связь ПЛК160 с СП270 по RS232

    Пытаюсь вывести на СП270 данные с ПЛК160 через RS232.Данные записываю в ПЛК,создаю загрузочный проект.Но на панель значения не выводятся,где может быть ошибка? Проект записываю в ПЛК по USB, подключение и компиляцию проходит,значения считываются в программу.Связь пытаюсь установить по порту ПЛК "RS 232" кабелем КС-2.В панели порт - PLC
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь вывести на СП270 данные с ПЛК160 через RS232.Данные записываю в ПЛК,создаю загрузочный проект.Но на панель значения не выводятся,где может быть ошибка? Проект записываю в ПЛК по USB, подключение и компиляцию проходит,значения считываются в программу.Связь пытаюсь установить по порту ПЛК "RS 232" кабелем КС-2.В панели порт - PLC
    К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 21.02.2020 в 10:39.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.
    Спасибо,ошибка,действительно была.Позже попробую.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК63 с ПК по RS232
    от burov-vyazma в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:31
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  4. ПЛК154 и связь по RS232
    от close_observer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 20:57
  5. связь с ПЛК по RS232
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 16:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •