Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ШИМ в ТРМ101

  1. #1

    По умолчанию ШИМ в ТРМ101

    Здравствуйте

    Помогите пожалуйста разобраться.

    Есть ТРМ101 с выходом на симистор.
    Управляю нагревателем с открытой спиралью. Обратная связь - по температуре (термопара ТХК, на расстоянии от нагревателя).

    В процессе регулирования спираль нагревателя сильно пульсирует по яркости (степени нагрева).
    На приборе выбран режим ПИД-регулирования (не двухпозиционный).

    Никак не могу разобраться в чем дело.
    Ведь прибор работает по ШИМ с 50 Гц.

    И второй вопрос связанный с этим - в чем смысл параметра Ср (период следования управляющих импульсов) ?
    И почему его минимальное значение 1 секунда, если ШИМ работает гораздо быстрее?

    Заранее огромное спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Не путайте ШИМ и ФИМ. У Вас симистор работает как твердотельное реле.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы про то, что управление привязано к переходу через ноль?
    Такая пульсация - это нормально для возможностей ТРМ101 или это криворукая настройка?

  4. #4

    По умолчанию

    Просто такое поведение напоминает двухпозиционный регулятор (вкл-выкл), а никак не ШИМ с ПИДом.
    Хотя прибор точно настроен на ПИД режим.
    Также пробовал играться с минимальной и максимальной допустимой мощностью и скоростью изменения подаваемой мощности, но результат так себе.
    Это точно не корень проблемы.

    Или дело в чисто ПИД-коэффициентах (например, из-за того, что сейчас прибор настроен на максимальное быстродействие)

  5. #5

    По умолчанию

    Обнаружил очень важный момент: при работе прибора в ручном режиме (без ПИД или двухпозиционного регулятора - просто с установкой требуемого уровня мощности) - пульсации сохраняются. Т.е. дело исключительно в принципе формирования сигнала.
    Всё-таки низкая частота следования импульсов?
    Есть какие-то решения на эту тему?
    Возможно стоит дополнительно поставить L-C цепочку?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    И почему его минимальное значение 1 секунда, если ШИМ работает гораздо быстрее?
    ШИМ может работать с любой частотой. По факту это есть коэффициент заполнения периода. В данном приборе период реализован в диапазоне от 1 до 250 сек.
    в чем смысл параметра Ср (период следования управляющих импульсов) ?
    Смысл в том, что база прибра универсальна, отличие только в типах выходов. И например прибор с релейным выходом, который включает мощный контактор, при установленном периоде 1 сек в режиме ПИД ухлопает этот контактор за пару дней работы.
    --
    Если у вас такие низкоинерционные нагреватели, то выбор данного прибора не совсем корректен. Больше подошел бы прибор с аналоговым выходом 0..10В или 4..20мА, а в качестве силового ключа соответствующее твердотельное реле с фазовым управлением. Например HD-xx25.LA (4..20мА).

  7. #7

    По умолчанию

    А по твердотельному будет реально плавное управление?
    По неграмотности своей считал всегда, что принципиальных отличий ТТ от симисторов/тиристоров нет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    принципиальных отличий ТТ от симисторов/тиристоров нет.
    В принципе нет. В силовой части ТТР применяются те же симисторы\тиристоры. Отличия в схеме управления. В вашей задаче вам нужно фазовое управление, такое есть только в HD-xx25.LA (U) и подобных, т. к. требуется синхронизация с синусоидой. Связка ТРМ101+Симистор не дает такой синхронизации, поэтому имеете что имеете.
    Обратите внимание на рабочее напряжение ТТР. Если ТЭНы на 380 вольт, то они не подойдут.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Почему разработчикам не сделать мин. Период ШИМ меньше? 1 сек. Это много. Частота сети 50 Гц, нет смысла делать только меньше 1/25 сек. А настройшикам просто нужно дружить с головой.
    Последний раз редактировалось Ollema; 21.02.2020 в 17:49.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Проблема в синхронизации. Если сделать например период 0.027 сек, то на выходе все равно получится "раскачка", т. к. частота ШИМ будет накладываться на частоту сети. В данном приеме это будет 37 и 50Гц соответственно. Даже если делать 0.02 сек, то все равно будет "качание", т. к. частота сети и кварц в приборе не идеальны, и имеют разбросы и отклонения.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ101
    от STA$ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:45
  2. трм101
    от Columbariy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:43
  3. трм101
    от cacique в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:05
  4. трм101-ии
    от Feral в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 11:08
  5. ТРМ101
    от lesreka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения