Цитата Сообщение от uzga Посмотреть сообщение
А можно про пересчёт адресов по-подробней?
Если адрес 0x21 управляется 5 командой из ПР200, то в настройках попробуйте указать так 2 регистр бит 1

"В некоторых случаях требуется вычислить адрес регистра и номер бита подчиненного устройства. Для определения адреса регистра и номера бита из документации на опрашиваемый прибор берется расположение битовой переменной, например, бит 1400, далее следует:
1. Вычислить адрес регистра: 1400 ÷ 16 = 87.
2. Вычислить номер бита 1400 mod 16 = 8." Раздел Работа по протоколу Modbus.