Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Помогите настроить ТРМ10 Р.Р.

  1. #1

    По умолчанию Помогите настроить ТРМ10 Р.Р.

    Здравствуйте. На электрическую хлебопекарную печь приобрели ТРМ10 с релейными выходами. На входе подключен датчик Pt100. На выходе ТРМ подключен 1 канал. При прохождении автонастройки на уставке 110*С выдает такие настройки :
    Ти - 641
    Тд - 80
    Хр - 29.3
    Система инертная, автонастройка занимает около 1 часа.
    В рабочем режиме(уставка 110, реальная 95) прибор не включает на один канал. Изменил коэффициенты на :
    Ти - 0
    Тд - 0
    Хр - 10
    Выхода не включаются. Подскажите как настроить. С1 и С2 важны?
    Может сделать сброс до заводских настроек и попробовать ручную настройку ПИД?
    Последний раз редактировалось dm55; 19.02.2020 в 14:05.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    С1 и С2 на работу Реле 1 никак не влияют, только на Реле 2. Ручная настройка ПИД не требует сброса на заводские, просто вручную меняйте полученные коэффициенты и наблюдайте за процессом.

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить КТР-121.220.02.41
    от Егор Тарасов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 09:28
  3. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. помогите идетифицировать неисравность трм10
    от pushe в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 15:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •