Тема: Требуется помощь в подборе оборудования для познания азов в работе с ПР

  1. #1

    По умолчанию Требуется помощь в подборе оборудования для познания азов в работе с ПР

    Доброго времени суток, Господа. По долгу "службы" стал сталкиваться с тем что стандартных возможностей автоматики (Vaillant, Viessmann) для котельных стало не хватать. А кулибничество с реле, термостатами и т.д стало выходить за рамки здравой логии. Изначально обратил свой взор на ПЛК но их цены для экспериментов и т.д не радуют. Тут мне попались на глаза программируемые реле. Но когда стал определяться с подбором и выбором столкнулся с целой горой аббревиатур и цифробуквенных обозначений и каждая со своими особенностями. А вопрос вот в чем : Хочу изучить возможности и принципы работы ПР не только в виртуальном виде но и так скажем потрогать руками, покрутить и поэкспериментировать с имеющимся прибором. От прибора нужно что бы была поддержка датчиков температуры обычных (не 4-20мА) ну и оптимальное кол-во входов/выходов. Ну и ценник оптимальный. Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    ПР200. Сам начал изучать его два месяца назад. Все что нужно для освоения программирования и написания собственно программы, было почерпнуто из видеоуроков и роликов в ютуб. Все просто и доходчиво. Ни чего сложного как оказалось в этом нет.
    Для моих потребностей три термосопротивления пт1000 и одного датчика давления 4-20 вполне достаточно, для автоматизации котельной на двух модулированных горелках. Вернее ДОавтоматизации к существующему оборудованию. ПР200 самое то.
    Плюсом к нему возможность облачного мониторинга и управления параметров через шлюз ПР210.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 16.02.2020 в 18:09.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Самый распространенный нмв ПР200-220.2.1.0. Питание 220, есть 4 аналоговых входа, 2 ан. выхода, 8 дискретов и 8 реле. Один интерфейс RS485. Если понадобится второй RS, можно докупить и поставить.
    Аналоговые входы 4-20 мА, 0-10 В, 0-4000 Ом. Подключение обычных ТСМ, ТСП при помощи доп. функциональных блоков(макросов из менеджера компонентов). Есть правда нмв недостаток-входы фазовые(220 В)
    На столе играться при помощи перемычек и прочих микриков не очень удобно
    Можно либо ПР200-24.2.1.0 и тогда входы дискретные тоже будут на 24 В, либо ПР200-220.22.1.0 - питание 220 , а дискреты =24В

    Получается порядка 6780-7080. Учитываем также , что плата интерф. RS485 в комплекте с ПР стоит значительно дешевле, чем докупать потом(если понадобится)

Похожие темы

  1. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  2. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 09:56
  3. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 14:17
  4. Срочно!Требуется помощь в работе с ТРМ 12!
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 05:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •