    Добрый день.
    Не могу подружить ПР200 и МУ110 8К.
    Связь по Rs485 есть, но срабатывает только первый выход МУ110. Остальные никак не реагируют.
    Пробовал разные варианты таймингов, все равно только первый. Один раз с некорректными параметрами (сетевые переменные bool) все выходы заработали, но некорректно (мигали, даже когда на выход подавалась постоянная 1).
    Скачивал пример шаблона и программы, но результата нет. Прошу помочь.
    01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не могу подружить ПР200 и МУ110 8К.
    Связь по Rs485 есть, но срабатывает только первый выход МУ110. Остальные никак не реагируют.
    Пробовал разные варианты таймингов, все равно только первый. Один раз с некорректными параметрами (сетевые переменные bool) все выходы заработали, но некорректно (мигали, даже когда на выход подавалась постоянная 1).
    Скачивал пример шаблона и программы, но результата нет. Прошу помочь.
    01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
    Примеры тут [url]https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978[/url

    Для 8К есть еще тут https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE для ИПП120, но смысл особо не меняется.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.02.2020 в 12:51.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Вроде разобрался. Частично правда. Через маску (регистр 50) все работает. А вот при подаче значения на регистры 0,1,2... включается режим ШИМ. А при значении 1 мигания просто не заметно. Видимо, я не правильно понял принцип.
    Хотя мне бы хотелось работать с выходами напрямую, без маски, используя булевские переменные и подавая 0 или 1 на конкретные регистры, и без шим. Но пока я не понял, как это реализовать.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, Вы правы. Но это так написано, что я не обратил внимания. "Состояние ВЭ в зависимости от скважности ШИМ". Вот не думал, что это про то, что мне нужно.
    Теперь все работает так, как нужно. Спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  2. ПЧВ2 - ПР200 Связь по RS-485
    от Serjay в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 04:31
  3. ПЛК110 связь с ПР200
    от gulayev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 20:47
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  5. Связь ПР200 с СИ30
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •