Добрый день!
Срочно потребовался контроль дымовых газов жаротрубных котлов. В наличие были два прибора 2ТРМ1-ТП 2006 г.выпуска.
Лет 7 назад снял их с котла, занижали t воды. Ставить незрячие манометрические блоки неинтересно, нет наглядности. Да и t защиты можно выставить точно. Но к сожалению ни один прибор термопары не увидел. Выдают на табло прочерки, сигнал аварии. В режим программирования приборы входят, все данные согласно таблиц присутствуют. Прозвонил все входные цепи, обрывов нет. Опорные генераторы работают. Термопары рабочие. С CD4051 столкнулся впервые, сигналы управления присутствуют. Да, блок питания трансформаторный, стабилизатор исправен +5 в есть. Просмотрел почти весь архив форума в поисках возможной причины. Подскажите, кто в курсе, где копать? В Москву отправлять долго, отопительный сезон закончится. А контроль необходим "вчера"! Газ отвратительный, наладка мотается по объектам каждый день.
С уважением, Виктор.