Тема: МВ210 + энкодер

  1. #1

    По умолчанию МВ210 + энкодер

    Доброго дня. Уважаемые форумчане, кто нибудь подключал энкодер к МВ210? с последующей передачей в плк 110 допустим. Можете поделиться информацией, пока сам не подключал, оборудования пока нет, но может у кого то уже есть такой опыт. Буду благодарен за любую информацию. А может у кого и пример какой нибудь есть, было бы совсем хорошо. Спасибо заранее.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну я как бы и не знаю что ответить.
    Берёте модуль. Подключаете к нему AB энкодер. Считываете значения из ПЛК по ModbusTCP. Дальше пишите свою логику
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    да это понятно вопрос по скорости обработки... заявлено 100кгц на самом модуле, а по модбасу наверно будут какие то задержки?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Зависит от скорости оборотов и требуемой точности. Для медленных процессов типа 5об\мин и 360линий\об вполне. А если энкодер повесить на двигатель и пытаться сделать высокоточный контроль движения, то нет.
    А задержки обязательно будут. Примерно прикинув скорость обмена ПЛК-МВ при условии, что опрашивается только один регистр на одном модуле в сети, у меня получилось ~500 опросов в секунду. Это примерно. Фактическая скорость будет еще ниже.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, модули МВ210-212, в на входах 3-4-5-6 конфигураторе ставлю доп режим энкодер и всё работает как надо, перезагружаю модули и настройки доп режима сами возвращаются в значение "Отключен".
    Версия прошивки 1.0

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Добрый день, модули МВ210-212, в на входах 3-4-5-6 конфигураторе ставлю доп режим энкодер и всё работает как надо, перезагружаю модули и настройки доп режима сами возвращаются в значение "Отключен".
    Версия прошивки 1.0
    Добрый день. У вас модуль подключен к какому-то устройству-мастеру?

  7. #7

    По умолчанию

    СПК/Компьютер
    одинаковая картина и там и там

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю за помощь

Похожие темы

  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  2. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 10:50
  3. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  4. МВ210-101 Плохой модбас
    от @ND в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:37
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •