Показано с 1 по 7 из 7

Тема: проблема с 110.30-L v2

  1. #1

    По умолчанию проблема с 110.30-L v2

    Доброго времени суток…..прошу помочь….

    Открыл ранее созданный проект….посмотрел настройки целевой платформы...там было 110.30-L

    Скомпилировал….все ок

    По факту надо накатить на контроллер с 110.30-L v2…….
    Сменил целевую платформу


    При компиляции выдал ошибку...ошибка 3452...не возможно создать модуль RS-485-1....Удалил RS 485 и создал новый



    Все скомпилировалось ок


    Затем подключился к контроллеру



    Стартанул……
    В окне конфигурации некорректно отображаются состояния каналов….входы выходы не работают
    В приложении исходный проект
    ЧТО ДЕЛАТЬ????
    Заранее сп за ответ.
    Скрины проект во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Простите за гр ошибки....во вложении скрины
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,553

    По умолчанию

    Открыть проект для "старого"
    Сменить платформу
    Дополнения/стандартная конфигурация
    Проект/очистить все
    .. внести нужное в конфигурацию
    Подключится
    Сброс заводской
    Отключится
    Подключится
    ?

  4. #4

    По умолчанию

    доброго...а кофиг заново поднимать???

  5. #5

    По умолчанию

    Например, перенесите через экспорт-импорт.

  6. #6

    По умолчанию

    через импорт экспорт заругался...ошибка 3405

  7. #7

    По умолчанию

    конфиг руками набил.....сп...буду копать дальше.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •