Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47

Тема: Изучение подключения датчика к модулю

  1. #11

    По умолчанию

    Да да да ты прав, я в ОВЕН Каталоге, видел прям точную копию ( Но в чем прикол, что в Конфигураторе программа, где выбор датчика,нет этого КДТС014)

  2. #12

    По умолчанию

    Ты разбираешься в этих настройках, регистрах и т.д?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Модуль 8A поддерживает и Pt100, 500 и 1000 если верить документации. А так он у вас погоду показывает, точнее непонятно что показывает судя по всему.

  4. #14

    По умолчанию

    Так. Если он "хоть что-то показывает", то ты делаешь что-то не так.
    Сначала ты добиваешься того, чтобы ты датчик подключил правильно к модулю.
    И чтобы модуль в его конфигураторе тебе правильно всё показал.
    Должно быть настроено ТАК:
    * Тип датчика = ТСМ50М (Cu 50)
    * Нижнее значение параметра = -50
    * Верхнее = 150
    Как на картинке
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DTS014.gif 
Просмотров:	276 
Размер:	22.8 Кб 
ID:	47449

    Дальше ты жмёшь кнопку, на которую у меня стрелка указывает и смотришь, что тебе показывает.
    Подключаешь ПО ИНСТРУКЦИИ от модуля вводов.
    Вот что у меня. Специально взял модуль и датчик. Модуль новый и датчик новый.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DTS014-Work.gif 
Просмотров:	247 
Размер:	21.5 Кб 
ID:	47451
    И вот так работает:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC08098.jpg 
Просмотров:	256 
Размер:	309.3 Кб 
ID:	47452

  5. #15

    По умолчанию

    Гайдов тут нет (ну когда-нить я сделаю пост про датчики ОВЕНа, которые я юзаю - тогда будет).
    Там всё просто. И нужна не паника, а простая логика:
    1. Модуль аналоговых вводов меряет "что-то", что ему дали на входы. И потом пересчитывает измеренное к указанным нижним и верхним границам.
    Измеряет он её, образно, от 0 до 100 процентов (просто каких-то внутренних единиц). А потом МЫ ему говорим, что это такое мы намерили.
    То есть, в нашем примере. Он измерил некую хрень, а потом ты ему сказал что эта хрень - это термодатчик от -50 до +150. И он пересчитал это в цифры, которые тебе отдал.
    2. То, что модуль измерил и подсчитал, он отдаёт в виде числа и положения десятичной точки.
    Ща, короче, я ПР достану - и попробую =))

  6. #16

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТСП100П(Pt100).jpg 
Просмотров:	264 
Размер:	290.6 Кб 
ID:	47453
    Неужели...При таких данных он у меня показывает все ровно вроде бы как))))Спасибо за помощь, осталось только понять как вывести на экран ПР этот результат)))

  7. #17

    По умолчанию

    А вот я как раз расчехлил ПРку. Всё работает, смотри:
    1. Создаём парочку переменных. Булева - чтобы ModBus работал.
    Float - это результат датчика.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PR200-INVars.gif 
Просмотров:	281 
Размер:	27.8 Кб 
ID:	47454
    2. Создаём устройство и его переменные. Тут ПОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ!!
    Я использовал не шаблон, а сам набил переменные для первого канала:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PR200-MBVars.gif 
Просмотров:	276 
Размер:	43.0 Кб 
ID:	47455
    Все переменные - Целое.
    У всех стоит только функция чтения (функцию записи выбрать "Нет").
    На модуле и на каждой переменной задать "Опрос" и "Запуск" чтения - нашу переменную MBWork (без этого у меня ничего не работало).
    3. Вот программа:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PR200-Sch.gif 
Просмотров:	280 
Размер:	26.9 Кб 
ID:	47456
    Тут мы пишем "1" в MBwork, чтобы опрос этого устройства и переменных шёл.
    Дальше всё, что надо - конвертим из Int во Float и возводим в степень и делим.
    Будь внимателен, не запутайся. Входы fDIV и fPOW важны (какая переменная куда тычется).

    Дальше я взял один первый экран, накинул туда 4 переменных:
    Val - это то, что нам модуль отдаёт без десятичной точки
    Pr - это point, точка (то есть видно что делить надо на 10 в степени 1 - на просто 10
    Er - это что нам сообщил модуль о датчике (видит он его, нет, обрыв, ошибка)
    T - полученная температура (переменная Res в схеме).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PR200-View.jpg 
Просмотров:	258 
Размер:	367.0 Кб 
ID:	47457

    ВНИМАНИЕ! Не забывай смотреть на переменную статуса измерения (которая InErr у меня там называется).
    Значение, которое даёт модуль, верное только если статус измерения = 0 (нет ошибок).
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 19.02.2020 в 18:32.

  8. #18

    По умолчанию

    ЗЫ... так у тебя всё-таки не ДТС50М оказался? Или ты просто подобрал от балды что-то?
    Ещё не забывай о том, чтобы для выбранного датчика модулю указать минимум и максимум верно. А то ща у тебя стоит от 0 до 150.

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо большое,очень сильно помог.Все вроде бы работает, за искл InValue[1] (там у меня значение вот такое показывает Val=999 DD)завтра уже буду ковыряться

  10. #20

    По умолчанию

    Проверь ещё раз, как и чего читаешь. Точнее, или это модуль мутит и даёт 99.9 как резльутат, или ты что-то не то читаешь.
    Нам ты отпишись (мне самому интересно, в чём ошибки у тебя будут).
    И если что-то будет с ПР не то - проверяй, что отдаёт модуль по его конфигуратору. Если он и там даёт 99.9 - то значит копай датчик ))
    Блин! А ты так и не сказал, какой в итоге у тебя датчик-то оказался. Может тебе взять новый нормальный, известный датчик - и его мучить? Чтобы иключить версию того, что датчик хреновый или не так настроен.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  3. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •