Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47

Тема: Изучение подключения датчика к модулю

  1. #41

    По умолчанию

    Я перепробывал макросы от 50п до 1000п ничего не выводит, и сопротивление мерил на датчике там где то 108-110Ом!!!

  2. #42

    По умолчанию

    Зачем пробовать все макросы?
    Если у Вас сопротивление датчика при 20..25°С около 100Ом - то надо подключать макросы для 100П, Pt100 или 100М - в зависимости от датчика.

  3. #43

    По умолчанию

    Я их и так уже подключал........Он не выдает температуру все равно

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem86rus Посмотреть сообщение
    Я перепробывал макросы от 50п до 1000п ничего не выводит, и сопротивление мерил на датчике там где то 108-110Ом!!!
    Уберите константу R провода вообще из проекта. Она вам в данном случае мешает. Какие 105 Ом вы хотите намерять на проводах?
    Последний раз редактировалось Lukas; 21.02.2020 в 11:37.

  5. #45

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Появился еще модуль, МУ110-224.8P. Модуль дискретного вывода. Я подключил просто лампочку к DO2A, DO1A-фаза. Хочу чтобы по достижению температуры, включилась лампочка через эти выхода. Rs-485 лампочка моргает на модуле-связь есть. Опять проблема с этими регисторами... Подскажите как и че тут нужно поменять
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.png 
Просмотров:	166 
Размер:	117.1 Кб 
ID:	47705
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.png 
Просмотров:	151 
Размер:	106.9 Кб 
ID:	47706

  6. #46

    По умолчанию

    Йо! Только ради бога не увидь в словах сарказм, а увидь весёлое настроение... )
    А тебя прошлый опыт ничему не научил ещё?
    Вспоминай, что мы делали:
    1. Ставили на чтение переменную. А тут у нас запись. Шо надо сделать? )))
    2. Проверяли по частям схему. Например, подавали просто нужное значение для нужного выхода просто так для теста.

    Мне кажется, что скорее всего надо ту же Work в разрешение записи в переменную ткнуть - и что-то заработает.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Artem86rus Судя по красным строкам в конфигураторе модуля у вас проблемы с коннектом rs-485.. Потеря пакетов и не совпадение контрольных сумм..
    Проверьте скорость соединения..

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  3. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •