Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: Изучение подключения датчика к модулю

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что с таким багажом знаний Вы готовы спорить со мной на интерес, устраивать холивар из-за погрешности в 2 градуса, а помочь Artem86rus с его проблемой это Вам не интересно
    Да как глянул начало темы, а там Овен Лоджик, в котором у меня практики нет...

  2. #32

    По умолчанию

    Можешь объяснить еще 1 момент)
    1. Есть тот же самый датчик, проверь пожалуйста подключение Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20200220_211317 (Копировать).jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	1.25 Мб 
ID:	47491
    2. Как я понимаю потом нужно для этого Pt100 найти правильный Макрос и в него внести типо такие переменные(После макросы 2 переменные на экран выводим)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	142 
Размер:	107.1 Кб 
ID:	47492

  3. #33

    По умолчанию

    Я попозже попробую разобраться почему там 999...Напишу как смогу или не смогу

  4. #34

    По умолчанию

    Мне уже помогли там выше в "теме".Я сам учусь щас в этой сфере,домой взял этот модуль да пр200,поиграться, да поузнавать для себя что-то новое)))

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem86rus Посмотреть сообщение
    1. Есть тот же самый датчик, проверь пожалуйста подключение Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20200220_211317 (Копировать).jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	1.25 Мб 
ID:	47491
    Совершенно не правильное подключение. Подключайте по 2-х проводной схеме. Скажем, 1 из красных на AI1, белый на COM3, второй красный свободный.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem86rus Посмотреть сообщение
    Можешь объяснить еще 1 момент)
    1. Есть тот же самый датчик, проверь пожалуйста подключение Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20200220_211317 (Копировать).jpg 
Просмотров:	144 
Размер:	1.25 Мб 
ID:	47491
    2. Как я понимаю потом нужно для этого Pt100 найти правильный Макрос и в него внести типо такие переменные(После макросы 2 переменные на экран выводим)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	142 
Размер:	107.1 Кб 
ID:	47492
    А зачем AND между входами? И константа сопротивления проводов примерно такая же как и сопротивление самого датчика при комнатной темп? Ничего пока не понял)

  7. #37

    По умолчанию

    1. Подключил я этот датчик как ты и сказал. Зашел проверил в пр200 (Входы-Аналог-Состояние) Он сопротивление показывает
    2. Не могу только эти переменные 2-е вывести на экранНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	126 
Размер:	141.7 Кб 
ID:	47503

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem86rus Посмотреть сообщение
    1. Подключил я этот датчик как ты и сказал. Зашел проверил в пр200 (Входы-Аналог-Состояние) Он сопротивление показывает
    А что Вы ожидали там увидеть? Вы элементарно в технике измерений разбираетесь?

  9. #39

    По умолчанию

    Я понимаю это на уровне абитуриента и не более.Я вас помочь попросил, а не знаниями с вами перекидываться кто че знает...

  10. #40

    По умолчанию

    При чем тут абитуриент? В мое время азы этого преподавали в школе.
    Термодатчик выдает сопротивление, зависящее от его температуры. Его Вы видите в свойствах входа. Макрос переводит значение сопротивления в температуру. По другому это просто не может работать.
    Поскольку сопротивление низкоомных термодатчиков не сильно превышает сопротивление соединительных проводов - то или 3-х, 4-х проводная схема подключения, компенсирующая значение сопротивления провода или коррекция, как в макросе.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  3. Проблема подключения датчика температуры
    от Cruzaed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 13:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •