  1. #11

    По умолчанию

    Тоже видел пару таких приводов, там были концевики.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Концевики ПОЛОЖЕНИЯ, а не отключения. Они по разному работают. Он ведь замыкается в самом крайнем положении. Чтобы реализовать на нем схему отключения придется делать схему самоподхвата управляющих реле, добавлять реле и т.д. даже лень думать....
    а вот завести их на входы ПР и сделать логику будет проще. Как минимум для контроля.

  3. #13

    По умолчанию

    Не будем спорить на пустом месте. Если автор сочтет нужным и возможным, то напишет марку привода.

  4. #14

    По умолчанию

    Кроме внешнего управления одним сухим контактом. Все остальное сделает сам привод.

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Что бы менять полярность у 1й нагрузки нужно 4 реле (выхода) в ПР200 ,там нет перекидных реле , или 2 реле в ПР114 .
    А локально управлять на контроллере нельзя ? Авария - перекрылось или нужен обязательно оператор ?
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2020 в 18:41.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki ставятся промежуточные релюшки и достаточно 2-х выходов любого ПР. Зачем тратить выходы, которые можно обеспечить логикой для других задач ????

  7. #17
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    А если поставить поляризованное реле то может и одного хватит
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    блин, еще раз. Если у привода только + и - и нет внутри отключения по завершению хода нужно ДВА выхода с перекидными контактами с возможностью отключения. в схеме для кнопок, которую выложили все показано. в обесточенном состоянии на концах привода всегда НОЛЬ.

    з.ы. сам не видел, но когда запускали ДГУ на объекте, ребята, которые проводили ПНР говорили, что привода горели, если держать их под напряжением. А там мотор привод стоял на выходном Автомате. Некоторые это переживают, а некоторые нет. Так что отключать не лишнее.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Горелка с питанием 12-24 вольта
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2016, 10:15
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  3. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 20:58
  4. ПЛК63 с питанием 24vdc
    от AVM в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:36
  5. Приборы с питанием на 24 В
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •