Добрый день.
Пробую соединить панель Weintek 8071ie с ПЛК110-30 M02 по Ethernet через Codesys Symbolic Addressing (TCP/IP Level2, Port 1200), для этого в IDE панели есть механизм импорта тегов из SYM_XML файла.
Но, судя по всему, ПЛК поддерживает только одно соединение.
Т.е. если осуществляется обмен ПЛК - Панель, то из среды Codesys подключиться уже нельзя (как по Ethernet, так и по RS232-Debug), аналогично наоборот.
Для того, чтобы подключиться из среды Codesys необходимо выдергивать панель и перезагружать ПЛК (иначе он упорно отказывается подключаться, видимо ожидая таймаута пропавшей панели).
Т.е. отлаживать нельзя.

Это действительно так (одно соединение)? Есть какие-нибудь решения (возможно недосмотрел что-то в настройках)?

Не очень хотелось бы переходить на Modbus TCP из-за большого объема и структурированности типов.