    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Ок, устроим конкурс проектов)))))))))

    для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Баха Посмотреть сообщение
    для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.
    Расслабься, там все просто)))))

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Ща, домой приползу и нарисую, самому интересно))))

  4. #14

    По умолчанию

    Баха два вопроса.
    1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
    2) если какой то сигнал что закалка началась?
    3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
    4) промежуток между циклом наклона сколько минут
    5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Баха два вопроса.
    1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
    2) если какой то сигнал что закалка началась?
    3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
    4) промежуток между циклом наклона сколько минут
    5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон
    1)Покачивание печи включается переключателем(вкл/выкл) при необходимости,
    2)Нет сигнала он не нужен,
    4) Это зависит от угла наклона
    5) Неизвестно т.к зависит от вида закалки, скорее не нужно

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Может быть так сойдёт:

    Качка.PNG

    Качка.owl

    При включении качки(первый вход), с текущими настройками 20 минут "качает" затем 2 часа работает без качки и далее цикл повторяется, пока активирован 1 вход. Процесс качки заключается в том, что 1 минута задание уставка + дельта, следующая минута - уставка минус дельта и далее цикл повторяется пока идёт "качка"!

    Или так, с разными дельтами в плюс и минус:

    Качка_2.PNG

    Качка_2.owl

    Вот добавил, на всякий случай, ограничение скорости изменения на уровне 20°С/минута, можно отключать функцию с экрана редактированием переменной "Вкл."

    Качка_3.PNG

    Качка_3.owl

    Посмотрел картинки с двигателем, врубился, что надо не температуру "качать", а бочку, точнее печку, ну это мне совсем не интересно, но коли начал, то можно вот так сделать, не совсем как Вы хотели, но добавите в первом генераторе импульсов время полного хода вашей печки от края до края и получится, то что хотели. Концевики с размыкающимся контактом лучше не заводить в ПР, а поставить после выходов ПР, также, как и контакты взаимной блокировки одновременного включения, всё.

    Качка_4.PNG

    Качка_4.owl

    И, если Вам надо чтобы постоянно "качало", уберите второй генератор импульсов с логикой, то есть всё до первого генератора импульсов!
    Короче, практически ничего не останется:

    Качка_5.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2020 в 23:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Сегрей, спасибо за примеры, но по условию, когда печь наклоняется(например на +10 градусов) она задерживается на 1мин и, только тогда отклоняется в обратную сторону. Концевики, как раз и нужны для определения угла наклона.

  8. #18

    По умолчанию

    121.bmp
    Вот схема на простых реле времени РВО-26(КТ1 и КТ2) и РВО-15(КТ3 на задержку включения).
    Алгоритм работы
    Режим покачивания: после включения SA1 замыкаются к1, кт3(с задержкой 2сек), 23к1(наклон в сторону +10градусов),кт1 включается, одновременно размыкают свои контакты 23к1 и кт1. Когда, печь доходит до кв1, обратно замыкаются контакты 23к1 и кт1 (замыкается с задержкой в 1мин). В обратную сторону(наклон -10 градусов) алгоритм такой же. И цикл повторяется пока замкнут SA1.

  9. #19

    По умолчанию

    Как-то так?кач 0.png

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Мне показалось, что контакты концевиков нормально-замкнутые, то есть размыкаются при достижении крайних положений, короче, можно так:

    Качка_6.PNG

    Качка_6.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 21:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •