Несущую частоту на веспере до минимума понизьте.
Несущую частоту на веспере до минимума понизьте.
Это известно, но уже стоит 2000 Гц, привод 75 кВт. Если ставлю 1000, что минимум, то свистит движок вообще жутко, а ощутимого эффекта по помехам не дает.
Сделал проще - подключил второй канал ТРМ10 последовательно с выходом ПИД регулятора, теперь при небольшом перегреве выход ТРМ отключается от входа ТТР. Перегревать перестала. То есть второй канал ТРМ10 не глючит!
Приборы Овен рулят, блин...
Зря я на терморегулятор грешил. Все таки по последним данным твердотелка открывается похоже от помехи в сети сама, независимо от управления. Надо попробовать повесить конденсатор параллельно симистору. Как попробую, отпишусь.
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 19.02.2020 в 09:49.