    По умолчанию Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ

    Есть стандартная пара - Твердотельное реле + ТРМ10 с выходом T. Реле ловит помехи от ПЧ Веспер, то есть пока привод выключен канал регулирования температуры работает нормально. Как только запускаем привод, твердотельное реле начинает хаотично открываться, хотя ни на ТРМ, ни на самом реле индикаторы не светят, в нагрузке звон. Проверяли, подключив параллельно ТЭНам лампы накаливания. Заменяли и ТРМ и реле - результат никакой. Может кто-то сталкивался с подобным? Как подавить эту жуткую помеху от привода? Напряжение управления с ТРМ всего 6 вольт, чем подавить помеху?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Есть стандартная пара - Твердотельное реле + ТРМ10 с выходом T. Реле ловит помехи от ПЧ Веспер, то есть пока привод выключен канал регулирования температуры работает нормально. Как только запускаем привод, твердотельное реле начинает хаотично открываться, хотя ни на ТРМ, ни на самом реле индикаторы не светят, в нагрузке звон. Проверяли, подключив параллельно ТЭНам лампы накаливания. Заменяли и ТРМ и реле - результат никакой. Может кто-то сталкивался с подобным? Как подавить эту жуткую помеху от привода? Напряжение управления с ТРМ всего 6 вольт, чем подавить помеху?
    Попробуйте поставить блок сетевого фильтра на 0,6 А, не знаю как Вам, а мне помог помехи от ПЧ подавить!
    https://owen.ru/product/bsf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.
    Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 07.02.2020 в 10:21.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.
    Кабель, соединяющий ТРМ и ТТР, должен иметь минимально возможную длину. Можно взять экранированный кабель. Можно фильтр высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить. Чтобы самому ничего не колхозить можно взять ОВЕН БСФ-Д2-0,6. Фильтр размести как можно ближе к ТТР.

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?
    А взять тестер и прозвонить проблема ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2020 в 13:58.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    экранированный кабель.
    Дельный совет. Только экран подключать на корпус в одной точке и максимально близко к приемнику (ТТР в данном случае).
    дроссель высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить.
    Сдвоенный дроссель, который применяется во входных фильтрах разной РЭА. На входе и выходе дросселя можно поставить конденсаторы 1000 пикофарад.
    --
    Дополнительно: упаковать выходной кабель ПЧ в экран, как минимум до точки выхода из шкафа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А взять тестер и прозвонить проблема ?
    Прибора нет под рукой сейчас, когда туда поеду непонятно.
    Работаю чужими руками, не очень квалифицированными.
    Пока выяснилось, что наводка не на эту связь, а скорей на ТРМ, то есть разнесение датчика температуры от силы и его экранирование дало некий результат, но не совсем убрало эту проблему. При этом индикатор на ТТР светит вполнакала, на ТРМ не горит, температура не скачет, то есть, похоже наводка на выходной каскад ТРМ.
    Когда поеду туда в следующий раз, возьму осциллограф.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Дополнительно: упаковать выходной кабель ПЧ в экран, как минимум до точки выхода из шкафа.
    Ну да, кабель 35 кв.мм в экран? Что-то не очень просто сделать, разве кусок металлорукава напялить, но мне кажется не даст это ощутимого результата.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Алексей Дмитриев
    кабель 35 кв.мм в экран?
    Именно. Раз такой жирный кабель, значит и токи неслабые, а следовательно и излучение в радиочастотном диапазоне выше. А бронешкуры (оплетка) продаются любого диаметра. Ну или колхоз-монтаж-решение, при условии что кабель не двигается - обмотать его алюминиевым скотчем. И в любом случае экран заземлять только в одной точке.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Алексей Дмитриев
    И в любом случае экран заземлять только в одной точке.
    почему в одной точке? про потенциал блуждающий не нужно даже начинать)))

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Ну да, кабель 35 кв.мм в экран? Что-то не очень просто сделать, разве кусок металлорукава напялить, но мне кажется не даст это ощутимого результата.
    В чем проблема в металлорукав засунуть????

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ210-Н.КР и твердотельное реле
    от LinTux в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 11:51
  2. ТРМ212 и твердотельное реле.
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 14:50
  3. ПЛК-73 и твердотельное реле
    от a.pavlov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 11:12
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •