Тема: Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя

    Добрый вечер.
    Прошу подсказать как реализовать следующий алгоритм (в Owen Logic для ПР200):

    В программе используются два входа I1 и I2 и один выход AO1.
    (В качестве задатчика для входов используется обычный 3-хпозиционный переключатель с 2-мя парами NO контактами)

    Необходимо, что бы на выход AO1 подавались следующие значения:
    1,0 - при лог. единице на входе I1 и лог. нуле на I2
    0,4 - при лог. единице на входе I2 и лог. нуле на I1
    0 - при лог. нуле на входах I1 и I2

    Ниже моя попытка реализация задачи, но не могу додуматься как добавить условие для подачи на AO1 значения 0.
    2020-02-05_201156.png

    Буду признателен за любые идеи.
    Вложения Вложения