Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя

  1. #1

    По умолчанию Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя

    Добрый вечер.
    Прошу подсказать как реализовать следующий алгоритм (в Owen Logic для ПР200):

    В программе используются два входа I1 и I2 и один выход AO1.
    (В качестве задатчика для входов используется обычный 3-хпозиционный переключатель с 2-мя парами NO контактами)

    Необходимо, что бы на выход AO1 подавались следующие значения:
    1,0 - при лог. единице на входе I1 и лог. нуле на I2
    0,4 - при лог. единице на входе I2 и лог. нуле на I1
    0 - при лог. нуле на входах I1 и I2

    Ниже моя попытка реализация задачи, но не могу додуматься как добавить условие для подачи на AO1 значения 0.
    2020-02-05_201156.png

    Буду признателен за любые идеи.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Можно так. Проверьте только, что я не перепутал коммутацию
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png fSEL_3.PNG (10.4 Кб, Просмотров: 65)

  3. #3

    По умолчанию

    Интересно, "штатный" fSEL реализован через условные присвоения или всё же, как и компонент SEL_FLOAT из библиотеки компонентов - через два умножения с "плавучкой"?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Можно так. Проверьте только, что я не перепутал коммутацию
    Не надо здесь никакой логики, с входов сигналы напрямую на вход выбора фселей, всё!

    Задание_4.PNG

    Даже неудобно подобное подсказывать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 19:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Лучше покажите.
    У меня мало опыта и для мультиплексора реализую полную дешифрацию.

  6. #6

    По умолчанию

    Проще всего:
    tum 0.png

  7. #7

    По умолчанию

    Сергей0308, спасибо.
    С опытом всё придёт, научусь.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Интересно, "штатный" fSEL реализован через условные присвоения или всё же, как и компонент SEL_FLOAT из библиотеки компонентов - через два умножения с "плавучкой"?
    ФБ и макрос работают по-разному. Была тема, где старый макрос термометра сопротивления перестал глючить после замены SEL_FLOAТ на fSEL.

  9. #9

    По умолчанию

    Сергей0308, FPavel, dan75 большое спасибо за помощь!

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    когда все решилось выложу свой вариант
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl zad3x.owl (142.3 Кб, Просмотров: 21)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Принцип работы переключателя с индикацией
    от Wanted в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
  2. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  3. САУ-МП изменть алгоритм
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 05:04
  4. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •