Тема: Релиз прошивки 1.2.0131.1405 (CDS 3.5.14.30, web-конфигуратор и др.)

  1. #1

    Lightbulb Релиз прошивки 1.2.0131.1405 (CDS 3.5.14.30, web-конфигуратор и др.)

    Добрый день, коллеги.

    Мы выпустили обновление прошивки и таргет-файлов для контроллеров СПК1хх [М01].
    Основной задачей было унифицировать версии CODESYS и ОС, используемые для ПЛК210 и СПК.

    Новая прошивка имеет версию 1.2.0131.1405, таргет-файл – версию 3.5.14.32 (при этом версия пакета таргет-файлов – 3.5.14.30-03).

    Новые версии ПО не имеют обратной совместимости со старыми:
    • контроллер с прошивкой 1.2.0131.1405 нельзя перепрошить на более раннюю версию;
    • в контроллер с прошивкой 1.2.0131.1405 нельзя загрузить проект с версией таргет-файла ниже чем 3.5.14.32
      (если в проекте используется более старая версия таргета, то контроллер даже не будет обнаружен при сканировании сети).


    В настоящее время приобретаемые приборы будут иметь версию прошивку 1.1.0611.1056 и пользователь может по желанию обновить версию прошивки на новую.
    Начиная с лета 2020 года приобретаемые приборы будут иметь версию прошивки 1.2.xxxx.xxxx.
    Если вы занимаетесь изготовлением серийной продукции на базе СПК1хх, то к этому времени вам потребуется обновить проект (см. инструкцию ниже).
    В случае необходимости можно получить консультацию по этому вопросу у технической поддержки: support@owen.ru

    Процедура обновления прошивки:
    1. Скачать архив c прошивкой
    2. Распаковать его содержимое (включая файл reset_plc) на USB или SD-накопитель (FAT32, стиль таблицы разделов MBR, один раздел на накопителе)
    3. При загрузке контроллера перейти в сервисное меню и выбрать пункт Обновить прошивку
    В процессе прошивки пользовательский проект будет удален, а настройки - сброшены до заводских.

    Процедура обновления проекта:
    1. Установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    2. Установить пакет-таргет файлов 3.5.14.30-03
    3. Открыть в CODESYS существующий проект
    4. В появившемся окне Среда проекта выбрать пункт Сделать все новейшими

    update_cds.png

    5. Нажать ПКМ на компонент Device, выбрать команду Обновить устройство, в появившемся окне выбрать версию таргет-файла 3.5.14.32 и нажать кнопку Обновить устройство.

    update_target.png

    Если у вас есть USB или SD-накопитель с проектом – то после обновления проекта вам потребуется создать и записать на накопитель новое загрузочное приложение.


    Новые функции

    1. Система исполнения CODESYS V3.5 SP14 Patch 3

    Обзор новых функций (по сравнению с версией V3.5 SP11 Patch 5) приведен в этой статье.

    cds.png


    2. Web-конфигуратор
    Теперь вы можете производить настройку и мониторинг состояния контроллера через web-интерфейс (как на ПЛК210).
    Для доступа к web-конфигуратору нужно в браузере ввести IP-адрес контроллера (пароль по умолчанию - owen)

    С помощью web-конфигуратора можно...:

    • получить информацию о контроллере;
    • настроить сетевые параметры и сервисы (NTP, FTP, SSH и др.) контроллера;
    • настроить системное время контроллера;
    • обновить прошивку контроллера;
    • загрузить таргет-файлы контроллера и драйвер USB;
    • получить доступ к терминалу Linux;
    • посмотреть журнал операционной системы;
    • получить доступ к web-визуализации контроллера и настроить ее параметры;
    • посмотреть журнал CODESYS, информацию мониторинга задач, информацию о приложении;
    • посмотреть статистику работы контроллера в виде графиков;
    • изменить дополнительные настройки контроллера.


    Руководство по web-конфигуратору: скачать

    spk_web_01.png spk_web_02.png spk_web_03.png spk_web_04.png spk_web_05.png spk_web_06.png


    3. Обновленный экранный конфигуратор
    Функционал экранного конфигуратора расширен, а дизайн приведен в соответствие с web-конфигуратором.
    Обратите внимание, что во время работы в экранном конфигураторе подключение к web-конфигуратору недоступно.

    Руководство по экранному конфигуратору: скачать

    spk_disp_01.png spk_disp_02.png spk_disp_03.png spk_disp_04.png


    4. Улучшенная интеграция с OwenCloud
    • Добавлена возможность ведения бесшовного архива. В случае потери связи с сервисом переменные с типом доступа "только для чтения" архивируются в памяти контроллера и передаются в облако при восстановлении связи;
    • В качестве названий переменных в OwenCloud теперь по умолчанию используются комментарии к переменным, а не их названия (комментарии могут быть на русском);
    • Добавлен канал статуса связи с OwenCloud. Теперь в программе пользователя можно определить, ведется ли в данный момент обмен с облачным сервисом.

    cloud.png


    5. Поддержка русского языка для USB HID клавиатуры
    Ввод русскоязычных символов осуществляется при зажатой клавише RighAlt.
    Обратите внимание, что в новой прошивке не поддержано подключение клавиатуры в процессе работы устройства – для ее определения потребуется перезагрузка.


    6. Поддержка утилиты jq
    Утилита jq предназначена для парсинга файлов формата JSON. Работа с утилитой происходит через библиотеку CmpSysExec.

    JqTest.png


    Исправление ошибок

    1. Исправлена ошибка, при которой при загрузке контроллера не происходил запуск CODESYS (прогресс-бар загрузки останавливался на 99%, в левом верхнем углу дисплея отображался черный пиксель).
    2. Исправлена ошибка, при которой аккаунты управления пользователями, добавленные в визуализации через диалог Открытая конфигурация пользователя, не сохранялись после перезагрузки контроллера.
    3. Исправлена ошибка CODESYS, при которой не удавалось установить удаленное подключение к контроллеру через нестабильный канал связи (например, 3G) с использованием VPN.

    05-02-2020 14-25-53.png

    Изменения

    1. Загрузка контроллера занимает ~80 секунд.
    2. Изменился путь к рабочей директории (теперь /home/root/CODESYS_WRK)
    3. Пароль для SSH по умолчанию – owen. Теперь для доступа в конфигуратор и консоль используется общий пароль.
    4. В состав прошивки включен драйвер преобразователя интерфейсов АС4 – теперь можно подключить его к USB-порту СПК и использовать как COM-порт (ID = 6).
    Это бывает удобным при отладке, в рамках стендов и т.д. – но мы не рекомендуем использовать такое решение на реальных объектах из-за низкой помехоустойчивости интерфейса USB.

    AS4.png

    Известные недочеты (будут исправлены в следующей версии)

    1. Элемент визуализации Web-браузер не работает в таргет-визуализации.
    2. Индикатор обмена не мигает зеленым даже в случае наличия обмена (с обменом при этом проблем нет).
    3. При обновлении проекта с накопителя в некоторых случаях могут не скопироваться некоторые пользовательские изображения и списки текстов.

    При переходе на новую прошивку может возникнуть ряд дополнительных вопросов - ответы на часть из них вы найдете в обновленной версии руководства CODESYS V3.5. FAQ [2.2].

    Все компоненты и библиотеки, созданные для 3.5.11.5 (в т.ч. шаблоны модулей Mx110/210) - будут работать и в версии 3.5.14.30.

  2. #2

    По умолчанию

    Мы получили несколько сообщений от клиентов, которые столкнулись с трудностями при обновлении прошивки на данную версию:

    1. Не запускается экранный конфигуратор
    2. После загрузки проекта из CODESYS и создания загрузочного приложения - после перезагрузки контроллера загрузочное приложение не сохраняется, стартует проект наладки.

    В большинстве случаев это связано с тем, что процесс прошивки выполнялся с неподходящего накопителя.

    Требования к накопителю:

    1. Файловая система FAT32
    2. Стиль таблица разделов MBR, один раздел на накопителе
    3. На накопителе должен быть файл прошивки (.bin) и файл reset_plc

    Рекомендации к накопителю:

    1. Предварительно отформатировать накопитель утилитой HP Format Tool (если с использованием утилиты возникают проблемы - например, на Windows 10 - то другой аналогичной утилитой)
    2. Не помещать на накопитель других файлов, за исключением файла прошивки и reset_plc

    Как понять, что прошивка прошла успешно:

    1. После окончания прошивки появилось сообщение о том, что контроллер следует перезагрузить (если прошивка прошла не успешно - то перезагрузка произойдет автоматически)
    После этого следует перезагрузить контроллер по питанию и дождаться его полной загрузки (первая загрузка контроллера не должна прерываться входом в конфигуратор или другими действиями пользователя)

    2. В терминале для команды ls /dev/mmcblk* будет следующий вывод:

    10-03-2020 12-05-34.png

    (отсутствует /dev/mmcblk1p4 - значит, прошивка была проведена корректно)

    В случае возникновения описанных проблем - следует повторно обновить прошивку с накопителя, который соответствует приведенным выше требованиям.

Похожие темы

  1. Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3
    от Осинский Алексей в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 17:25
  2. Релиз библиотеки OwenCommunication
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 10:02
  3. Встречаем релиз ПО ПЛК 110 М02
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 08:19
  4. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
  5. Новый релиз OPM1.x
    от Илья Глан в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •