  1. #11

    По умолчанию

    Вопрос - Вы работаете с МОДБАС через конфигурацию или библиотеки?
    Что ещё висит на этом порту, кроме ПР?
    Как организован опрос модулей?
    Чем больше Вы расскажете - тем вероятней Вам помогут. А то приходится вытаскивать информацию.
    Последний раз редактировалось ASo; 05.02.2020 в 22:56.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проблема с трендами обычно проявляется по-иному.

    Если у вас оба раза зависания наблюдались после отправки команды на управление насосом - то характер проблемы вполне системный.
    Любые устройства с последовательным выполнением команд могут зависать не зависимо от качества электромонтажа и фильтрации помех, мало ли, статический разряд где то накопился, частица с высокой энергией прилетела, молния шарахнула в неудачное место - причин миллион, любой ПЛК, ПР, модуль ввод вывода, модем и чего там еще бывает должны иметь сторожевой таймер, который дернет аппаратный ресет если программа более не выполняется - без этого никуда, уверен что пром электроники без вчдога не бывает. У меня тут назревает применение ПР200 в отдаленном регионе и я с ужасом думаю - а что если и там сторожевого таймера нет? Хотя нет этого не может быть - есть конечно.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Zhuko_OFF
    зависает полностью панель.
    Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Zhuko_OFF

    Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего сам СПК. В первом случае необходимо проверить прокладку кабелей, и максимально развести силовые для насоса и питание\связь СПК. Это минимум. Еще лучше - дополнительно ставить помехоподавляющий (дроссельно-конденсаторно-варисторный) фильтр по входному питанию БП, который питает СПК и прочую слаботочку. Помеха возникает из за того, что УПП делает свою работу методом фазового управления своими симисторами\тиристорами, а такой метод очень неслабо организует в питающей сети высокочастотные гармоники вплоть до радиочастоты. Если в БП уровень фильтрации недостаточен, то это сказывается на вторичном питании, а следовательно и на том, что питает вторичка.
    Я все о своем, почему он через 200..500мс не перезапускается? Сегодня вы кабели разведете, а завтра сварщик Вася из аварийной бригады устроит такой электромагнитный шторм, что опять все зависнет, и вы опять побежите пердячим паром дергать питание (это если вовремя заметите, что процесс уже не управляется), короче, где вачдог? Есть тут представители разработчика?

  5. #15
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Всем привет!
    У нас на СПК107-М01 уже реализовано много изделий (почти серийно).
    Котельная, в шкафу 6 ПЧВ разной мощности. Все предыдущие котельные работают без зависания, а эта последняя за месяц второй раз зависла.
    Хорошо, что котлом напрямую управляет ПР200, а не СПК. Проект данный был залит в несколько котельных. Может проблема в СПК???

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У нас на СПК107-М01 уже реализовано много изделий (почти серийно).
    Котельная, в шкафу 6 ПЧВ разной мощности. Все предыдущие котельные работают без зависания, а эта последняя за месяц второй раз зависла.
    Хорошо, что котлом напрямую управляет ПР200, а не СПК. Проект данный был залит в несколько котельных. Может проблема в СПК???
    А может проблема в котельной, раз на остальных все работает без зависаний?

  7. #17
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    А может проблема в котельной, раз на остальных все работает без зависаний?
    А именно что может быть не так в данной именно котельной? Какие варианты??

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    А именно что может быть не так в данной именно котельной? Какие варианты??
    А чем эта котельная отличается от остальных? Набор ПЧВ отличается от других котельных? Монтаж делали те же самые люди, что на других объектах?

  9. #19
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Всем привет!
    Что-то не то с СПК1хх. Я уже писал, что СПК107.М01 за 2.5 месяца 3 раза зависала, но почти нормально работала по RS485. На той неделе поставил новую СПК107, но она не захотела работать с RS485. Считывание значений и отражение на экране СПК с двух МВ110-224.8А доходит до 5 – 10 минут. Сегодня достал с полки старую СПК207, предварительно переделав (с бубнами ;-) проект на версию CS355, залил проект и поставил в место СПК107. Все работает отлично.
    Для справки. В том оборудовании, где ставились СПК207 мы вообще не заморачивались проводами на RS. Брали два провода ПВ3 0,5 и скручивали в витую пару и все работает на объектах до сих пор.
    Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии?? Состав оборудования в шкафах одинаковый.

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вопрос производителю: почему на СПК 200-й серии шина работала лучше, чем на 100-й серии??
    На мой взгляд, вопрос сформулирован некорректно. Более корректной формулировкой будет: "что лежит в основе наблюдаемых проблем со связью?"
    Для того чтобы дать какие-то комментарии - нам необходимо увидеть происходящее.
    Обеспечьте, пожалуйста, подключение по TeamViewer. Потребуется также преобразователь USB/RS-485 и (желательно) наличие под руками терминальных резисторов.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 08:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 11:03
  3. состояние триггеров пр110 после включения питания
    от Антон_К в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:16
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:36
  5. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:55